NPort находится под питанием. Подключаем терминальное оборудование (тоже под питанием) к серийному порту NPort (в режиме Real-COM). Пропадает соединение Ethernet похоже навсегда. Кнопка Reset была отключена в Web-интерфейсе, поэтому прорестартить резетом не получается. Рестарт по питанию результатов не дает. В NPort есть перемычки jp1 jp4, с помощью них можно что-то сделать? И ваши предположения, что вообще произошло?

Может это произойти при завышенном питании NPort 52V вместо 48V?

Link to comment
NPort находится под питанием. Подключаем терминальное оборудование (тоже под питанием) к серийному порту NPort (в режиме Real-COM). Пропадает соединение Ethernet похоже навсегда. Кнопка Reset была отключена в Web-интерфейсе, поэтому прорестартить резетом не получается. Рестарт по питанию результатов не дает. В NPort есть перемычки jp1 jp4, с помощью них можно что-то сделать? И ваши предположения, что вообще произошло?

Может это произойти при завышенном питании NPort 52V вместо 48V?

Добрый день!

Перемычки в этом случае не помогут - они предназначены для настройки подтягивающих резисторов.

Вполне возможно, что NPort сгорел от неправильного напряжения. Если у Вас есть возможность, проверить работоспособность можете в сервисе в г.Москве или Санкт-Петербурге, их адреса здесь

Link to comment

Наблюдается ещё одна проблема: подключаем оборудование по RS-232, настройки на последовательном порту NPort, последовательного устройства и виртуального СОМ-порта на машине совпадают (проверено неоднократно). Соединения с устройством нет, по мониторингу вроде все сигнальные цепи поднимаются, а NPort от устройства информацию не видит. Закупали несколько NPort 5210, по одним станциям все работает, по другим такая вот вещь происходит. Пробовали подключения к разным устройствам (с разными настройками СОМ) результат тот же. Посоветуйте как можно соединение устройство-NPort протестировать, чтобы понять в чем проблема?

Link to comment
Наблюдается ещё одна проблема: подключаем оборудование по RS-232, настройки на последовательном порту NPort, последовательного устройства и виртуального СОМ-порта на машине совпадают (проверено неоднократно). Соединения с устройством нет, по мониторингу вроде все сигнальные цепи поднимаются, а NPort от устройства информацию не видит. Закупали несколько NPort 5210, по одним станциям все работает, по другим такая вот вещь происходит. Пробовали подключения к разным устройствам (с разными настройками СОМ) результат тот же. Посоветуйте как можно соединение устройство-NPort протестировать, чтобы понять в чем проблема?

Попробуйте по инструкции в прикреплении.

 

 

Link to comment

Настройка выполнена согласно инструкций. Проблема похоже носит физический характер. Дайте, пожалуйста, рекомендации по организации электропитания и связи по RS-232 в нашем случае:

У NPort общий минус. У устройства с которым NPort соединяется по RS-232 питание -48..-60В с общим плюсом, кое-где у плюса есть объединение с землей. Земля на всех станциях общая (защитная+рабочая+измерительная). По монтажу NPort поняли, что у него общий минус изолирован от защитной земли.

Получается, что по RS-232 объединяются устройства одно с общим плюсом, второе с общим минусом. Как в такой ситуации должна быть схема организована?

Link to comment
Настройка выполнена согласно инструкций. Проблема похоже носит физический характер. Дайте, пожалуйста, рекомендации по организации электропитания и связи по RS-232 в нашем случае:

У NPort общий минус. У устройства с которым NPort соединяется по RS-232 питание -48..-60В с общим плюсом, кое-где у плюса есть объединение с землей. Земля на всех станциях общая (защитная+рабочая+измерительная). По монтажу NPort поняли, что у него общий минус изолирован от защитной земли.

Получается, что по RS-232 объединяются устройства одно с общим плюсом, второе с общим минусом. Как в такой ситуации должна быть схема организована?

Людмила, добрый день!

Проконсультировались с электронщиками, проблемы в Вашем случае действительно могут быть.

Наверное, оптимальное решение - попробуйте гальванически развязать COM-порты. Например, поставьте на выход NPort'а устройство TCC-82.

В принципе, готов дать TCC-82 на тестирование при необходимости. Если нужно - напишите в личку.

 

А русской документации на PComm, к сожалению, нет.