Guest Гость_Михаил_* Posted February 10, 2010 Share Posted February 10, 2010 В руководстве http://www.moxa.com/support/search_result....mp;cat_type=doc на стр.87 приведено неправильное обозначение контактов разъема RS-485: Pin RS-422/2-wire RS-485....4-wire RS-485 1 TxD-(A).........................--- 2 TxD+(.........................--- 3 RxD+(.........................Data+( 4 RxD-(A).........................Data-(A) 5 GND.........................GND 6 --- --- 7 --- --- 8 --- --- в части 2-wire RS-485 должно быть: Pin RS-422/4-wire RS-485.....2-wire RS-485 1 TxD-(A).....................................--- 2 TxD+(.....................................--- 3 RxD+(.....................................Data+(А) 4 RxD-(A).....................................Data-(B) 5 GND GND 6 --- --- 7 --- --- 8 --- --- Link to comment
Komantsev Posted February 10, 2010 Share Posted February 10, 2010 Михаил, На самом деле, в документации всё правильно. Обозначения Data A и Data B применительно к RS-485 не стандартизованы. У одних производителей "А" обозначает "+", у других "-". Надежнее всего сразу смотреть на обозначения полярностей: "+" и "-". В принципе, если случайно перепутаете "+" и "-" на RS-485, то это не приведет к выходу оборудования из строя. Просто при передаче данных все "0" поменяются на "1" и наоборот. Link to comment