Jump to content
Форум по продукции MOXA

Recommended Posts

Здравствуйте!

Прошу помощи в решении следующей проблемы.

 

Наша схема такая:

Прибор МТР-2 соединяется по протоколу RS-485 (2 провода, Modbus RTU) с конвертером NPort 5232. Приборы не хотят видеть друг друга. В первую очередь сразу бросилось в газа отсутствие активности индикатора СОМ порта на NPort 5232.

 

По отдельности проверка показала, что оба прибора работают.

МТР-2 проверяли через NPort 1150 и родную утилиту - данные идут исправно.

NPort 5232 проверяли через NPort 1150 и родную утилиту - результат аналогично положительный. Индикатор мигает исправно!

 

Что могут сказать знатоки? :blink:

Если инфы недостаточно - подгоню сразу. Вопрос срочный.

 

Заранее благодарю всех ответивших,

Дмитрий.

Link to comment

Добрый день, Дмитрий,

 

Посмотрите во вложении инструкцию по отладке... попробуйте понять, на каком месте именно возникает проблема. Мы постараемся помочь найти причину.

NPort___мониторинг_и_отладка.pdf

Link to comment