  1. Здравствуйте! Огромное спасибо Вам за ценную информацию!!!!
  2. Добрый день! Боюсь, что адреса 10.x.x.x, которые выделил Мегафон, не могут быть внешними. Или Вы работаете через какую-то приватную точку APN? Попробуйте для проверки целостности связи использовать команду tracert. Возможно, станет понятнее, до куда именно проходят данные, а где прерываются.
  3. Добрый день! Извините за поздний ответ! NPort Administrator их, действительно, не видит. Беспроводные NPort настраиваются только через Web. А прошивочку - до, лучше обновите до версии 1.5.
  4. Добрый день, Наличие этих пиков - нормальное поведение для преобразователей MOXA. Обычно они не мешают передаче данных. Не пробовали ли менять в TCC-100 сопротивление нагрузочных резисторов Pull Hi/Pull Lo? Переключите их в 1 кОм вместо стандартных 150 кОм, что-то изменится?
  5. Здравствуйте, Александр, Устройство NPort не придирчиво к входному напряжению, лишь бы напряжение соответствовало стандартам 232: от 5 до 15 Вольт. Никаких "капризностей" NPort к входному напряжению замечено не было. Выходное напряжение у NPort составляет порядка 6 Вольт.
  6. Добрый день! Для выработки рекомендаций нам нужна конкретика: какие именно настройки задаёте оборудованию, как подключаете линии 485. На всякий случай даю ссылки на рекомендации по организации "парного соединения" и мониторинга соединения. Может быть, они наведут Вас на мысли по решению проблемы.
  7. Да всё было ОК, пока не стали выкладывать исходники ОС в общий доступ. А то вроде как и исходники должны быть открыты, и конфиденциальность надо соблюсти...
  8. Ничего страшного! Приятной Вам работы
  9. Добрый день, К сожалению, нам тоже сложно что-то посоветовать, не зная конкретики. У Вас какая модель NPort? Просто NPort 5150 или с какими-нибудь дополнительными буквами? Для некоторых моделей есть Firmware с периодической автоперезагрузкой (раз в несколько часов). Подойдёт ли Вам такая опция?
  10. Здравствуйте, У меня такая же ОС на компьютере, всё работает корректно. Проверьте, действительно ли Вы смотрите раздел "Многопортовые последовательные адаптеры", а не "Порты COM и LPT" в Диспетчере Устройств? (сначала написал, потом увидел, что Вы делаете именно так, как я и предположил). Посмотрите раздел "Многопортовые последовательные адаптеры".
  11. Ответ был, к сожалению, лаконичен: "There is no newer encryption software for Linux based computer." Я все-таки попробую добиться чего-нибудь большего.
  12. Спасибо, что держите в курсе! Приятной Вам работы!
  13. Здравствуйте! Есть ли возможность поставить какой-нибудь Ethernet-коммутатор в разрыв линии NPort---базовая_станция---NPort и посмотреть средствами мониторинга, есть ли в момент отсутствия связи TCP-соединение между двумя NPort?
  14. Добрый день! Скачайте здесь. Пожалуйста, дайте знать по завершении, я удалю файл.
  15. Добрый день! Извините, что не смогли с нами сразу связаться. Личные у меня, действительно, отключены; мне за ними сложно следить и оперативно на них реагировать, лучше уже пишите на почту в таком случае! По поводу Вашего вопроса - да, я догадываюсь, что конкретно Вы имеете ввиду по поводу BINEncryptor . Я попробую поговорить с программистами на этот счет, планируются ли альтернативные методы защиты. P.S. По поводу Вашего второго вопроса про FTP - тоже уточняем, и, надеюсь, в течение пары дней ответим
  16. Здравствуте! Вышла новая прошивка для E1240. Пожалуйста, попробуйте ее.
  17. Добрый день! Да, это возможно на оборудовании ioLogik/ioPAC, а в качестве компьютера диспетчера можно использовать модель DA-682. Но для помощи в выборе конкретного оборудования нужна конкретика от Вас: какие характеристики у сигналов реле, сколько этих реле, как они разнесены по станции. Также надо понимать, должны ли контроллеры ioLogik/ioPAC осуществлять управление "на местах" или же они просто должны передавать данные о состоянии на операторский компьютер, чтобы оператор выдавал сигналы управления. Есть ли какое-то готовое программное обеспечение, в которое надо интегрировать эту систему? Или же ПО надо разрабатывать "с нуля"?
  18. Здравствуйте, Да, модули ioLogik и ioPAC применяются на железной дороге. Наша компания не является непосредственным инсталлятором оборудования, поэтому мы не сможем Вам описать полный спектр применений в России. Но, по крайней мере, наш партнер компания "Локомотив" активно использует ioLogik 4000 в своих системах, а контроллеры ioPAC специально разработаны в соответствие с европейскими требованиями Ж/Д отрасли по электромагнитной совместимости и вибростойкости. Сами по себе модули ioLogik/ioPAC не понимают логику, они просто следуют написанной программистом программе. Если написать соответствующую логическую программу по контролю/управлению стрелками и светофорами, то всё должно работать корректно. Не вижу проблем, которые препятствовали бы реализации программы на ioLogik/ioPAC.
  19. Добрый день! К сожалению, утилита, которая перезагружает NPort серии 5000, не подойдёт для NPort 6000. К сожалению, на руках у меня этой утилиты нет. Отдел, занимающийся работой по NPort 6000, сможет ответить мне только в конце недели. Я буду держать Вас в курсе!
  20. Добрый день! Сейчас у меня в оперативном доступе нет SoftDVR Pro. Смогу достать только между праздниками. Вы не пробовали скачать SoftDVR Lite? Если я не ошибаюсь, с установленным ключом она станет работать как полноценная Pro-версия. (по крайней мере, так ведет себя современная утилита SoftNVR IA)
  21. Добрый день! Вряд ли MGate неисправен. Если посмотреть на Ваш скриншот, устройство постоянно что-то принимает, какой-то "мусор". Это связано, в 99% случаях, с неверным подключением последовательного интерфейса. Если бы был неисправен, то не принимал бы ничего. (бывают, конечно, исключения, но крайне редко). Убедитесь, что тип интерфейса в настройках MGate действительно стоит RS-485. На устройстве MGate сбоку есть крышечка, под ней - переключатели 1 и 2 для выбора нагрузочных сопротивлений для RS-485. Попробуйте переключить оба в положение ON, либо оба в положение OFF. Проверьте, как работает MGate в одном и в другом положении переключателей. По экрану мониторинга, если "мусор" всё также будет продолжать идти на порт, то, скорее всего, проблема именно на стороне подключения RS-485.
  22. Здравствуйте! Да, всё абсолютно так же, как и на NPort 5110, только кабельный LAN заменен на беспроводный LAN. Это зависит от программного обеспечения, но, если NPort 5110 работает корректно, то и с W2150A проблем не будет
  23. Спасибо за новости! Приятной Вам работы
×
×