Добрый день!

Вопрос: Прошу прояснить причину нераспознования Моха EDS-508A обрыва потока между модемами Zelax 2M и не задействования заблокированной линии связи?

Пояснения:

На Моха EDS-508A, который является мастером в сети, один порт в состоянии «Forwarding», другой порт «Blocked». Остальные порты всех Moxa, которые находятся в кольце, находятся в состоянии «Forwarding».

Далее, если мы рвем соединение на любом узле связи между Moxa и модемом Zelax 2M, то свитчи распознают обрыв и происходит запуск заблокированной линии связи на мастере, а состояние порта в месте обрыва находится в “Link Down”.

Но, если мы опускаем программно поток E1 между Zelax 2M или физически вытыкаем поток из модема Zelax 2M, Моха не распознают обрыва линии, не происходит запуск заблокированной линии связи.

cpd2.jpg

У нас построена одноранговая сеть на основе Моха EDS-508A, есть узлы связи, которые соединены последовательно и закольцованы. Так же с каждого узла связи уходят физические линии связи на конечные объекты. Конечные объекты соединены со своим региональным узлом связи по топологии «звезда».

На Моха выставлен переключатель Turbo Ring, а также у нас есть центральный узел связи, на нем Моха является «MASTER».

Все, что находится в кольце Моха, соединено через 7-8 порт.

Поток Е1 нам дает сторонняя организация, мы его принимаем на модемы Zelax 2M, которые преобразуют G.703 в EtherNet и непосредственно подключены к Moxa.

Таким образом, линия между Moxa образована: 7-ой порот Moxa соединен с модемом Zelax 2M, с модема линия идет на каналообразующее оборудование (мультиплексор) сторонней организации, поток Е1 передается на другой региональный узел связи, где поток Е1 с каналообразующего оборудования передается на наш модем Zelax 2М, и с модема на 8 порт Моха.

Таким образом, это правило действительно для кольца по часовой стрелке.

Link to comment

Добрый день, спасибо за подробное и информативное описание!

 

Похоже, это нормальное поведение EDS. Кольцо Turbo Ring работает так: если коммутатор увидел обрыв связи по своему порту, то он сразу же сообщит всем остальным участникам кольца, чтобы они перестраивали свои топологии. Т.е. инициатором переконфигурации кольца служит потеря физического линка.

Но в случае обрыва связи по E1 физический линк от модема Zelax к коммутатору останется работоспособен. Так что, видимо, коммутатор и не отрабатывает потерю связи.

 

Попробуйте выставить на коммутаторах режим резервирования Turbo Ring V1 (это старая версия Turbo Ring, она работает по-другому). Это можно сделать только программно через Web-консоль, предварительно выключив DIP-переключатели. По программной настройке Turbo Ring V1 см. документацию, стр. 3-30.

 

Только перед перенастройкой лучше отключить коммутаторы от кольца, чтобы сеть не "заштормило" в процессе перенастройки.

Link to comment
  • 1 year later...

День добрый.

Попробуйте выставить на коммутаторах режим резервирования Turbo Ring V1 (это старая версия Turbo Ring, она работает по-другому).

Подскажите, а как по другому она работает?

 

Еще не совсем понял DIP-переключатели и настройки в web в части Turbo Ring они как бы дублируют друг друга или

если мне нужно настроить этот режим резервирования, то у меня и переключателям и в web он должен быть установлен?

Link to comment

Добрый день!!

Подскажите, а как по другому она работает?

С точки зрения пользователя, отличий нет никаких. Но реализация протокола в версии 2 немного другая, оптимизированная, она не совместима с версией 1.

Еще не совсем понял DIP-переключатели и настройки в web в части Turbo Ring они как бы дублируют друг друга или

если мне нужно настроить этот режим резервирования, то у меня и переключателям и в web он должен быть установлен?

Можно настраивать либо переключателями, либо программно:

  • Можно взять новый коммутатор, перевести DIP-переключатель в положение ON, и функция Turbo Ring будет активирована, без настроек в Web-консоли. Получается быстрая и удобная активизация кольца.
  • Если DIP-переключатель перевести в OFF, то коммутатор будет анализировать настройки, сделанные в Web-консоли. Получается, что если DIP-переключатель в положении OFF, но в Web-консоли включена функция Ring, то кольцо все равно будет активно.