biysk22 Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 Не знаю может эта тема уже и обсуждалась но хотелось бы узнать о особенностях настройки оборудования MOXA и Оборудования Альтоника имеется оборудование MOXA серии 5150 А 2 штуки преобразовывать можно и 485 и 232 интерфейс хотелось бы узнать какой правильней Рекомендовали 485 но если разницы не какой то нам бы предпочтительней было бы 232 Link to comment
Komantsev Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 Добрый день сформулируйте пожалуйста вопрос с соблюдением правил пунктуации русского языка а то мы не смогли понять его суть Link to comment
biysk22 Posted August 8, 2011 Author Share Posted August 8, 2011 Добрый день сформулируйте пожалуйста вопрос с соблюдением правил пунктуации русского языка а то мы не смогли понять его суть Сейчас прикреплю снимок с планом построения Link to comment
biysk22 Posted August 8, 2011 Author Share Posted August 8, 2011 Сейчас прикреплю снимок с планом построения Link to comment
biysk22 Posted August 8, 2011 Author Share Posted August 8, 2011 просто планируется использовать одну удаленную станцию Link to comment
biysk22 Posted August 8, 2011 Author Share Posted August 8, 2011 Добрый день сформулируйте пожалуйста вопрос с соблюдением правил пунктуации русского языка а то мы не смогли понять его суть Добрый день посмотрите пожалуйста картинку,там изображена схема но только использоваться будет одна базовая удаленная база, сроки просто поджимают и приобретено оборудование MOXA 5150 A 2 -штуки Link to comment
Komantsev Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 Вам надо просто удлинить RS-485 по сети TCP/IP? Да без проблем! Это один из штатных режимов работы NPort. Подробнее настройку NPort можно посмотреть здесь. Можете удлинять как RS-232, так и RS-485. Разницы нет никакой. Link to comment
biysk22 Posted August 8, 2011 Author Share Posted August 8, 2011 Вам надо просто удлинить RS-485 по сети TCP/IP? Да без проблем! Это один из штатных режимов работы NPort. Подробнее настройку NPort можно посмотреть здесь. Можете удлинять как RS-232, так и RS-485. Разницы нет никакой. Да это нам и нужно спасибо настройку изучу если буду вопросы обращусь))))) Link to comment
Frost Posted September 11, 2013 Share Posted September 11, 2013 Добрый день, а можете привести распиновку контактов для RS 485, с двух сторон на Moxa NPort 5150. Есть вот такая инструкция, но на 5150 нет 21 и 22 контактов. Инструкция по настройке устройств MOXA (далее Мокса) для удаленной стыковки RS-202BS с RS-202P или компьютером. 1. Для связи двух мокс между собой необходим Ethernet кабель типа "перекрестный" Визуальное описание: Если взять Ethernet-кабель с установленными разъемами, взять в руки два разъема проводами вниз, защелками от себя, то: а. 1 и 2 контакты первого разъема (отсчет контактов внутри разъема производить слева направо) должны переходить в 3 и 6 контакты второго разъема. б. 1 и 2 контакты второго разъема должны переходить в 3 и 6 контакты первого разъема. ВНИМАНИЕ !!! Вышеуказанный перекрестный кабель обычно нужен только для связи пары Мокс между собой ПРОВОДОМ без промежуточных устройств. Если между моксами в схеме подключения появляется дополнительное оборудование (например пара Radio-Ethernet модемов), то применение перекрестного кабеля может не понадобиться и возможно все соединения можно выполнять прямыми, обычными кабелями Ethernet. Выбор кабелей как для первой, так и для второй Моксы в этом случае осуществляется опытным путем и хависит от типа "промежуточного" оборудования. 2. Кабель на ПЦН (3 жилы - А1, В1, GND по маркировке ПЦН) стыкуется с Моксой таким образом: а. А1 на 21 контакт разъема Моксы (маркировка контакта Data+() б. B1 на 22 контакт разъема Моксы (маркировка контакта Data-(A)) в. GND на 7 контакт (маркировка контакта SGND) 3. Кабель на 202BS собирается точно также. В качестве GND (земля) в 202BS используется GND на плате питания, но можно попробовать и контакт GND, расположенный на плате интерфейса RS-485 слева от A1 и B1. 4. В программе конфигурации Мокс (окно "Configuration") необходимо выполнить следующие действия: а. На закладке "Network Settings" для одной из двух Мокс прописать IP adress 192.168.127.254, а для второй Моксы там же прописать 192.168.127.253 (они должны быть разными, в принципе любыми) б.На закладке "ОР_Mode" в выпадающем меню "Port 1" для одной Моксы надо поставить "Pair Connection (Master)", а для другой Моксы "Pair Connection (Slave)". Под этим выпадающим меню нажать кнопку "More settings" и в графе "Remote IP" для каждой из Мокс забить IP-адрес ДРУГОЙ МОКСЫ (той, которая работает в паре с программируемой моксой). в. На закладке "Serial Settings" нужно выставить в поле "Baud Rate" - "2400", в поле "Parity" - "NONE", в поле "Data Bits" - "8", в поле "Stop Bit" - "1". Link to comment
Komantsev Posted September 16, 2013 Share Posted September 16, 2013 Здравствуйте, Указанный Вами текст писали не мы. Я не представляю, где находятся контакты 21 и 22 устройства MOXA NPort 5150. Вы правы, на NPort только 9-контактный разъем Судя по тексту, речь идёт о контактах Data+ и Data- интерфейса RS-485. Они находятся на контактах 3 и 4 разъема DB9. (поскольку у разных производителей обознаения A и B могут меняться местами, то, если не заработает, попробуйте поменять кабели, идущие к контактам 3 и 4, местами). Link to comment