Jump to content
Форум по продукции MOXA

Настройка оборудования Альтоника


Recommended Posts

Не знаю может эта тема уже и обсуждалась но хотелось бы узнать о особенностях настройки оборудования MOXA и Оборудования Альтоника имеется оборудование MOXA серии 5150 А 2 штуки преобразовывать можно и 485 и 232 интерфейс хотелось бы узнать какой правильней Рекомендовали 485 но если разницы не какой то нам бы предпочтительней было бы 232

post-2843-0-30022200-1312807100_thumb.png

Link to comment

Добрый день сформулируйте пожалуйста вопрос с соблюдением правил пунктуации русского языка а то мы не смогли понять его суть

Link to comment

Добрый день сформулируйте пожалуйста вопрос с соблюдением правил пунктуации русского языка а то мы не смогли понять его суть

Сейчас прикреплю снимок с планом построения

post-2843-0-61669400-1312807321_thumb.png

Link to comment

Добрый день сформулируйте пожалуйста вопрос с соблюдением правил пунктуации русского языка а то мы не смогли понять его суть

Добрый день посмотрите пожалуйста картинку,там изображена схема но только использоваться будет одна базовая удаленная база, сроки просто поджимают и приобретено оборудование MOXA 5150 A 2 -штуки

Link to comment

Вам надо просто удлинить RS-485 по сети TCP/IP?

Да без проблем! Это один из штатных режимов работы NPort. Подробнее настройку NPort можно посмотреть здесь.

Можете удлинять как RS-232, так и RS-485. Разницы нет никакой.

Link to comment

Вам надо просто удлинить RS-485 по сети TCP/IP?

Да без проблем! Это один из штатных режимов работы NPort. Подробнее настройку NPort можно посмотреть здесь.

Можете удлинять как RS-232, так и RS-485. Разницы нет никакой.

Да это нам и нужно спасибо настройку изучу если буду вопросы обращусь)))))

Link to comment
  • 2 years later...

Добрый день, а можете привести распиновку контактов для RS 485, с двух сторон на Moxa NPort 5150.

 

Есть вот такая инструкция, но на 5150 нет 21 и 22 контактов.

 

Инструкция по настройке устройств MOXA (далее Мокса) для удаленной стыковки RS-202BS с RS-202P или компьютером.

 

1. Для связи двух мокс между собой необходим Ethernet кабель типа "перекрестный"

Визуальное описание:

Если взять Ethernet-кабель с установленными разъемами, взять в руки два разъема проводами вниз, защелками от себя, то:

а. 1 и 2 контакты первого разъема (отсчет контактов внутри разъема производить слева направо) должны переходить в 3 и 6 контакты второго разъема.

б. 1 и 2 контакты второго разъема должны переходить в 3 и 6 контакты первого разъема.

 

ВНИМАНИЕ !!!

Вышеуказанный перекрестный кабель обычно нужен только для связи пары Мокс между собой ПРОВОДОМ без промежуточных устройств. Если между моксами в схеме подключения появляется дополнительное оборудование (например пара Radio-Ethernet модемов), то применение перекрестного кабеля может не понадобиться и возможно все соединения можно выполнять прямыми, обычными кабелями Ethernet. Выбор кабелей как для первой, так и для второй Моксы в этом случае осуществляется опытным путем и хависит от типа "промежуточного" оборудования.

 

2. Кабель на ПЦН (3 жилы - А1, В1, GND по маркировке ПЦН) стыкуется с Моксой таким образом:

а. А1 на 21 контакт разъема Моксы (маркировка контакта Data+(B))

б. B1 на 22 контакт разъема Моксы (маркировка контакта Data-(A))

в. GND на 7 контакт (маркировка контакта SGND)

 

3. Кабель на 202BS собирается точно также. В качестве GND (земля) в 202BS используется GND на плате питания, но можно попробовать и контакт GND, расположенный на плате интерфейса RS-485 слева от A1 и B1.

 

4. В программе конфигурации Мокс (окно "Configuration") необходимо выполнить следующие действия:

а. На закладке "Network Settings" для одной из двух Мокс прописать IP adress 192.168.127.254, а для второй Моксы там же прописать 192.168.127.253 (они должны быть разными, в принципе любыми)

б.На закладке "ОР_Mode" в выпадающем меню "Port 1" для одной Моксы надо поставить "Pair Connection (Master)", а для другой Моксы "Pair Connection (Slave)". Под этим выпадающим меню нажать кнопку "More settings" и в графе "Remote IP" для каждой из Мокс забить IP-адрес ДРУГОЙ МОКСЫ (той, которая работает в паре с программируемой моксой).

в. На закладке "Serial Settings" нужно выставить в поле "Baud Rate" - "2400", в поле "Parity" - "NONE", в поле "Data Bits" - "8", в поле "Stop Bit" - "1".

Link to comment

Здравствуйте,

Указанный Вами текст писали не мы. Я не представляю, где находятся контакты 21 и 22 устройства MOXA NPort 5150. Вы правы, на NPort только 9-контактный разъем :)

Судя по тексту, речь идёт о контактах Data+ и Data- интерфейса RS-485. Они находятся на контактах 3 и 4 разъема DB9. (поскольку у разных производителей обознаения A и B могут меняться местами, то, если не заработает, попробуйте поменять кабели, идущие к контактам 3 и 4, местами).