Добрый день!

Есть вопрос по работе SNTP в EDS-510A. Со старой прошивкой коммутаторы при выключении/включении питания без проблем происходила синхронизация времени с сервером (Windows Server 2003). После обновления прошивкой EDS510A_V3.0.rom нужно в System Time Settings в ручную вписывать дату и время и только тогда нажав на Activate, начинает синхронизироваться.

 

В Release Notes:

 

 

Ver 3.0

 

1.1. RSTP-2004

2.2. MSTP

3.3. NTP Server/Client

4.4. IEEE 1588 PTP V2

5.5. RADIUS and TACACS+ for user login authentication

6.6. RADIUS for 802.1x port authentication

7.7. Hybrid VLAN

8.8. Command Line Interface

9.9. EtherNet/IP

10.10. Egress rate limit

11.11. Unknown unicast filtering

12.12. CPU loading monitoring

13.13. Change IP without reboot

14.14. DHCP Discover retry configuration

15.15. GARP timer adjustment

16.16. Loop-protection

17.17. Link Fault Shutdown (Disable mode in “Rate Limit” function)

 

В 3 пункте отмечено, что-то поменяли, что именно?

На всякий случай скрин!post-3029-0-74433600-1326441337_thumb.jpg

Спасибо.

Link to comment
Guest Stepashkin

Добрый день!

 

В прошивке версии 3.0 для синхронизации времени используется протокол NTP. До обновления прошивки коммутатор работал с протоколом SNTP (Simple NTP).

Link to comment
  • 10 months later...

После некоторых размышлений, появился вопрос, предоставляет ли по просьбе компания MOXA открытый код прошивок (EDS510A_V3.0.rom). Хотел бы в прошивке вернуть протокол SNTP.

Link to comment

Здравствуйте!

К сожалению, предоставление кодов невозможно. Оборудование EDS-510A поставляется как законченное устройство, а его внутренняя структура и программные коды не публикуются.

Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Alexandr-K

Добрый день!

Получен ответ от Moxa по Вашему вопросу.

Обновите прошивку устройства, скачать можно по ссылке.

В версии 3.1 исправлены некоторые ошибки, в том числе и синхронизация с сервером времени по умолчанию.

Введена поддержка обоих протоколов NTP и SNTP.

post-3999-0-39667800-1356075750_thumb.png

Link to comment

Добрый день,

Полная русская инструкция на него не делалась, к сожалению. В качестве основы можно взять инструкцию для EDS-508A, эти коммутаторы практически идентичны по функциональности, отличаются только количеством портов.

Если что-то не получается с настройкой, дайте знать, мы рады будем подсказать решение!

Link to comment

Спасибо , примерно такая же у нас есть, тогда можно вопрос относительно 508а по поводу того, чем отличается Turbo Ring от Turbo Ring v2 , так как попробовали оба режима для сети топологии кольца, единственное , в кольце все коммутаторы подключены по волокну цепочкой , кольцо замыкается с последнего в цепочке коммутатора к мастер- коммутатору уже через Ehernet по радиорелейной линии, и получается, что в режиме Turbo Ring после разрыва линии связи и последующим восстановлением её кольцо восстанавливается и продолжает работать, а при режиме Turbo Ring v2 после восстановления кольца связь пропадает в обоих направлениях, в чём тут проблема пока не поняли, настройки одинаковые в обоих режимах, Turbo Ring v2 использовали только один мастер, ну и хотелось бы разовраться в мониторинге , где тоже пока не очень поняли, что к чему, например Mirror Port , как его использовать .

Link to comment

Здравствуйте!

 

Постараюсь последовательно ответить на вопросы:

  • Про версию Turbo Ring - сейчас основной версией является версия V2. Первая версия тоже работоспособна, но ее время восстановления после сбоев чуть хуже (300 мс в версии 1 против 20 мс в версии 2). Старый Turbo Ring оставлен для обеспечения совместимости со старыми моделями коммутаторов MOXA (в частности, ED-6008).
  • Про использование радиорелейной линии в качестве участка кольца - знаете, поведение системы непредсказуемо. Радиорелейный участок может не совсем корректно пропускать служебные пакеты Turbo Ring. Вообще, при разрыве кольца коммутаторы, увидевшие разрыв, сразу сообщают о разрыве всем соседям. Вероятно, на Turbo Ring V2 в Вашем случае этот алгоритм не срабатывает.
  • Mirror Port использовать просто: данные со всех портов, отмеченных как Monitored Port, перенаправляются автоматически на Mirror Port. Таким образом Вы можете осуществлять мониторинг передаваемых данных и искать возможные ошибки при обмене.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Добрый день!

Получен ответ от Moxa по Вашему вопросу.

Обновите прошивку устройства, скачать можно по ссылке.

В версии 3.1 исправлены некоторые ошибки, в том числе и синхронизация с сервером времени по умолчанию.

Введена поддержка обоих протоколов NTP и SNTP.

Благодарю, спасибо нам за Вас и Вам за нас. Вместе мы сила. :)