AleksandrZIZ Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Добрый день! В процессе монтажа на объекте было выявлено что сигнал rs 485 не усиливается проходя через 120i. В сети 25 датчиков, расстояние линии связи от повторителя до крайнего датчика 800 метров. От повторителя до диспетчерской еще 800м. В диспетчерской стоит moxa nport 5630-16. терминаторы стоят на конце линии связи у последнего датчика(120 ом) и на входах повторителя. Подскажите, что может быть не так и по какой причине не идет повторение сигнала? датчики общаются по протоколу модбас, скорость 9600. проверяю линии связи у повторителя между ним и датчиками-идет опрос со всеми 25 датчиками. В диспетчерском центре вижу только 20 датчиков, последние 5 не отвечают.(между датчиками 20 м провода) Link to comment
Komantsev Posted October 7, 2012 Share Posted October 7, 2012 Добрый день, В принципе, 800 метров - достаточно большая дистанция, может быть много негативных факторов, в том числе, качество кабеля, наличие помех и проч. Попробуйте на повторителе, помимо подключения терминаторов, поиграть настройками резисторов подтяжки Pull Hi/Lo (подробнее - см. описание, стр. 11). Попробуйте все поставить в значение 150 КОм, либо все в 1 КОм. Также регулировка резисторов и терминатор есть в устройстве NPort 5630. Доступ к ним - под крышечкой на нижней стороне устройства NPort. Link to comment
AleksandrZIZ Posted October 9, 2012 Author Share Posted October 9, 2012 К сожалению, оказалось что поставщик отправил нам старую версию устройства. Заказ делали в марте. А когда выпустили новую версию повторителя? Там 2 переключателя и нет подтяжки. И документация другая(при поиске документации на сайте, отправляет на http://www.moxa.ru/i...rs_guide_v7.pdf Можно ли ссылочку на документацию по настройке резисторов и терминаторов нпорта 5630? Кабель подбирался идеализированный: кипэв 1*2*0,78, вотлновое сопротивление на нем 120 ом, 120 омные резисторы стоят и на концах линий связи. Кабель вроде экранирован от помех. Link to comment
Komantsev Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Здравствуйте, Документация здесь, см. стр. 2-6. Есть ли возможность понять, с какой стороны от TCC-120 теряется связь - со стороны NPort или со стороны датчиков? Есть ли возможность поднести NPort поближе к TCC, чтобы проверить доступность датчиков? Или, наоборот, датчик поближе к TCC, чтобы проверить доступность NPort? Link to comment
AleksandrZIZ Posted October 11, 2012 Author Share Posted October 11, 2012 Здравствуйте, Документация здесь, см. стр. 2-6. Есть ли возможность понять, с какой стороны от TCC-120 теряется связь - со стороны NPort или со стороны датчиков? Есть ли возможность поднести NPort поближе к TCC, чтобы проверить доступность датчиков? Или, наоборот, датчик поближе к TCC, чтобы проверить доступность NPort? Ответил на почту, но тут тоже продублирую. Связь теряется со стороны датчиков. без повторителя в сети датчики доступны все. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now