Здравствуйте!

Недавно мне в руки попали модули ioLogik E1240-T V1.0.

После нескольких часов экспериментов обнаружил следующую закономерность:

1.OPC сервер загружен и видит модуль, получает с него данные

2.Включаю масштабирование сигнала в модуле и задаю единицы измерения

3.Смотрю в OPC сервере сигнал рассчитывается согласно формуле

4.Закрываю OPC сервер

5.Заново открываю OPC сервер

6.Модуль ioLogik E1240-T зависает

7.Следовательно OPC сервер его не видит

8.Через веб интерфейс подключиться к модулю нельзя (модуль молчит)

 

Помогает только закрытие OPC сервера, перезагрузка модуля, отключение масштабирования, а потом OPC сервер загружаю и все ок.

 

Подскажите в чем может быть проблема?

 

Прошивка модуля версия 1.9 build 11112413

Версия OPC сервера 1.18 lite build 12072513

Link to comment

Здравствуйте, Игорь Александрович,

Попробовали сэмулировать у себя. Действительно, есть какие-то нестабильности в работе E1240 с ActiveOPC.

Пообщаюсь с программистами, свяжусь с Вами по результатам.

Link to comment