   Приветствую всех. Имеется пара вопросов. Будут ли когда-нибудь выпускаться оптические модули расширения для свитчей серии IKS 6724 на 1Gb? Какой смысл делать модули на 100mb, к которым подходят только SFP-шки на 100mb, которые в свою очередь только двухволоконные? Попробуй подключи, например, такой свитч к EDR-810, у которого гигабитные SFP порты... порой очень неудобно (обычно мало народу ожидает встретить 100mb на оптике и закупается 1Gb SFP модулями, а при монтаже вдруг выясняется, что из-за несоответствия скорости ничего не работает). Только на 100Mb и можно завести, и то только на 2-х волокнах, которые не всегда есть.

   И еще случай. Есть роутер EDR-810 2GSFP.  При выключении питания (отдёргивание разъема) и последующего включения не стал загружаться. При подключении к консоли при загрузке пишет "kernel boot up..........." и на этом всё останавливается навсегда. На кнопку reset не реагирует никак, - ни 1 секунда нажатия, ни 2, ни 10 ... и т. д. Что, как говорится, делать?

Link to comment
  • Replies 96
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Здравствуйте! IKS-6724 - что то я такого не нахожу, не подскажете точную модель?

И так же уточните серийный номер этого EDR-810

Link to comment

Ясно-понятно. Нeт, к ним таких модулей нет и никогда не будет. Что бы связать такой коммутатор с EDR-810 по оптике, следует использовать либо Uplink порты, либо SFP-модули серии 1FE (поддeрживаются в EDR). Коммутатор  с 1G портами это, например, IKS-G6524A https://moxa.ru/shop/ethernet/19_inch/iks/iks-g6524a/iks-g6524a-20gsfp-4gtxsfp-hv-hv/
EDR-810 TAIAD1023744  на гарантии, рекомендую сдать сюда https://moxa.ru/support/warranty_and_repair/ на ремонт.

Link to comment
4 часа назад, Знайка сказал:

Ясно-понятно. Нeт, к ним таких модулей нет и никогда не будет.

Вот и интересно, - почему?) Коммутатор, вроде, не самый дешёвый, а скорости всё ещё 100мб. А SFP-шки "одноглазые" на 100мб, я так понял, тоже никогда не будут выпущены?

Link to comment
14 hours ago, Николай Батькович said:

Вот и интересно, - почему?) Коммутатор, вроде, не самый дешёвый, а скорости всё ещё 100мб. А SFP-шки "одноглазые" на 100мб, я так понял, тоже никогда не будут выпущены?

Потому что такой коммутатор есть в другой линейке, я же привел ссылку выше.
Насколько я знаю, таких планов нет.

Link to comment

Насчёт EDR-810. Интересная особенность, по крайней мере, на последней версии прошивки. Если поменять PVID любого порта, даже не имеющего линка, то бишь, свободного, - то после применения новой настройки теряется связь с самой EDR по Web, причём падают все связи, идущие через эту железку, на период примерно 10-20 сек. Имеется 24 штуки - на всех ситуация одинаковая. Так задумано?

Link to comment
10 minutes ago, Николай Батькович said:

Насчёт EDR-810. Интересная особенность, по крайней мере, на последней версии прошивки. Если поменять PVID любого порта, даже не имеющего линка, то бишь, свободного, - то после применения новой настройки теряется связь с самой EDR по Web, причём падают все связи, идущие через эту железку, на период примерно 10-20 сек. Имеется 24 штуки - на всех ситуация одинаковая. Так задумано?

Вполне себе возможно, что да. База VID по сути является основой системы коммутации трафика, вполне допускаю, что ЦПУ специально рубит всё на момент перечитывания конфигурационного файла и отправки части его в ASIC.

Link to comment

Хм, жаль. И ещё про EDR-810. Бывает, что при частом включении/отключении линков отваливается ospf. Лечится отключением/включением этого самого ospf. Настройка простая - одна нулевая зона, два ВЛАН интерфейса, метрики 1 и 2. С другой стороны такая же мокса, также пробовали Huawei. Всё хорошо, но вот иногда раз и отпал. Версия прошивки последняя.

Link to comment

А когда отпал - по диагностике что показывает? На каком вообще этапе отпадает - соседство там не поднимается, или LSDB не реплицируется или что ещё?

Link to comment
  • 4 weeks later...

   Нашёл интересную особенность еще. Собрали схему. Десять EDR-ок, от каждой по паре линков в стек Huawei. На всех устройствах поднят OSPF (area 0, hello 2, dead 10). На EDR-ках отключен RSTP, а OSPF поднят на интерфейсах Vlan N и Vlan N+1 с разными метриками и приоритетом, порты транковые, с левыми PVID, с тэгами N и N+1 соотвественно. Все работает, линки по OSPF резервируются, НО! Если Активны оба линка - пропадают пакеты (icmp например) в районе 2-3%, причём стабильно. Как только остаётся один линк - всё норм. На Huawei RSTP так же отключён, PVID разные, петель нет. OSPF статус всегда Full. Такой "прикол" только с EDR. Поставить тот же Huawei - все норм.

Link to comment

Напишу ещё чисто для информации, так как специально поймать не реально. Редко бывает. Линк дернется - OSPF просто падает на моксе. Причем статус Full, однако, связи нет. Лечится либо ребутом, либо прямым заходом на вебку и снятием/нажатием галочки OSPF enable. Это при том, что в статуте (по telnet) show ip ospf выдёт тоже enable. Бесит страшно, особенно тем, что специально поймать сложно. Ну может постоянно дёргать линки...

Link to comment

С родным не пробовал, да ещё и с двумя линками. Можно попробовать и попинговаться между компами, соединёнными через эту сеть - может проскочат потери.

Link to comment

С утра стоит работает пара EDR-G903 + EDR-810, 2 линка с OSPF между ними, гоним видеопоток ~ 5 мбит + измеряем задержку ответов по icmp, пока максимальная задержка 103 мс, продолжаем вести наблюдение :D

Link to comment
  • 2 weeks later...

Спасибо за тест. Возможно, схема нужна тогда ближе к оригиналу.. 22 штуки EDR-810 + стек Huawei. Для верности некоторые линки можно пустить через модемы IEX-402-SHDSL.