Jump to content
Форум по продукции MOXA

Проблема подключения к счетчику SL7000 через NPopt 5650


Recommended Posts

Добрый день.

Не отвечает счетчик при подключении через NPopt 5650. Режим Real COM, 9600,N,8,1,No flowctrl, интерфейс RS-485 2-wire, Force Timeout=50.

Port Monitor показывает: Conn Status - Connect, Tx/Rx after Conn - 105/0, т.е нет ответных посылок.

Программа опроса, параметры счетчика настроены корректно, через Moxa UPort-1130 все отлично работает. 

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?

Link to comment

Есть предложение собрать Nport Uport и SL7000 в один шлейф, соответственно сначала попробовать опросить его через NPort, слушая интерфейс через UPort каким нибудь терминалом. Потом опрашиваем через UPort и сравниваем запросы. Будут ли они идентичны?

Link to comment

В 101 протоколе на этом же физическом порту по 485 интерфейсу NPort 5650 и UPort 1130 прекрасно работают в обе стороны.

Проблема именно с передачей пакетов в протоколе DLMS-COSEM, причем счетчик видит запрос, но или не понимает или не может ответить.

Link to comment

С точки зрения NPort/UPort разницы между 101 и DLMS-COSEM нет, анализ передаваемых данных не производится. А как вы поняли, что счетчик получает запрос?

 

Link to comment

Теоретически NPort должен упаковывать (преобразовывать)  пакеты для передачи по Ethernet, а  UPort -у это делать не нужно.

Счетчик имеет индикацию опроса по СОМ портам. И он показывает что его пытаются опросить.

Link to comment

Проблема усложняется еще и тем, что через МОХА NPort 5130 (Ethernet-RS485 - 1 канал) указанная выше конфигурация прекрасно работает.

Т.е. проблема именно в многопортовой МОХА, видимо ей нужны какие-то специфические настройки или драйвера.

Link to comment

Нет, но длинна магистрали 0.5 метра и в ней только 2 прибора, счетчик и МОХА.  По моему опыту терминальные резисторы на что-то влияют если:

- длинная линия (не витая пара, много промежуточных соединений);

- много устройств в линии (>15), высокие скорости (>19200).

В остальных случаях на современных устройствах все работает без них.

 

Link to comment

Я в магистралях 485 интерфейса знаю только одни резисторы (терминальные) по 120 Ом вначале и конце линии. Резисторы "подтяжки", мне

кажется, должны стоять (или не стоять) внутри устройств в схеме формирования СОМ порта. А т.к. мы работаем с готовыми устройствами, то

наличие этих резисторов целиком на совести производителя "железа".   

Link to comment

Да есть. Это для меня открытие.  Там по 3 переключателя на каждый порт, буду читать документацию и экспериментировать.

Спасибо за наводку.

Link to comment
  • 2 years later...

Добрый день! Аналогичная проблема. Есть счётчики Itron SL7000, через moxa nport 5150 вычитываю конфигурацию без проблем, через 4-х портовый moxa 5430i никак не получается, джампера выставлял и на 1 кОм и на 150 кОм, пробовал на всех портах, на разных moxa. Режим TCP Server , параметры режима на 5150 и 5430i абсолютно одинаковые. В чём может быть проблема?

Link to comment
  • 2 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...