sass Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 Добрый день. Не отвечает счетчик при подключении через NPopt 5650. Режим Real COM, 9600,N,8,1,No flowctrl, интерфейс RS-485 2-wire, Force Timeout=50. Port Monitor показывает: Conn Status - Connect, Tx/Rx after Conn - 105/0, т.е нет ответных посылок. Программа опроса, параметры счетчика настроены корректно, через Moxa UPort-1130 все отлично работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Link to comment
Знайка Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 Добрый день. Это с любым (физическим) портом 5650 так, или пробовали только на одном? Link to comment
sass Posted March 10, 2021 Author Share Posted March 10, 2021 На первом и втором точно не работает. Link to comment
Знайка Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 Есть предложение собрать Nport Uport и SL7000 в один шлейф, соответственно сначала попробовать опросить его через NPort, слушая интерфейс через UPort каким нибудь терминалом. Потом опрашиваем через UPort и сравниваем запросы. Будут ли они идентичны? Link to comment
sass Posted March 10, 2021 Author Share Posted March 10, 2021 В 101 протоколе на этом же физическом порту по 485 интерфейсу NPort 5650 и UPort 1130 прекрасно работают в обе стороны. Проблема именно с передачей пакетов в протоколе DLMS-COSEM, причем счетчик видит запрос, но или не понимает или не может ответить. Link to comment
Знайка Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 С точки зрения NPort/UPort разницы между 101 и DLMS-COSEM нет, анализ передаваемых данных не производится. А как вы поняли, что счетчик получает запрос? Link to comment
sass Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 Теоретически NPort должен упаковывать (преобразовывать) пакеты для передачи по Ethernet, а UPort -у это делать не нужно. Счетчик имеет индикацию опроса по СОМ портам. И он показывает что его пытаются опросить. Link to comment
sass Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 Проблема усложняется еще и тем, что через МОХА NPort 5130 (Ethernet-RS485 - 1 канал) указанная выше конфигурация прекрасно работает. Т.е. проблема именно в многопортовой МОХА, видимо ей нужны какие-то специфические настройки или драйвера. Link to comment
Знайка Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 У вас на ней резисторы подтяжки есть? Link to comment
sass Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 Нет, но длинна магистрали 0.5 метра и в ней только 2 прибора, счетчик и МОХА. По моему опыту терминальные резисторы на что-то влияют если: - длинная линия (не витая пара, много промежуточных соединений); - много устройств в линии (>15), высокие скорости (>19200). В остальных случаях на современных устройствах все работает без них. Link to comment
Знайка Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 Я про резисторы подтяжки спрашивал Link to comment
sass Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 Я в магистралях 485 интерфейса знаю только одни резисторы (терминальные) по 120 Ом вначале и конце линии. Резисторы "подтяжки", мне кажется, должны стоять (или не стоять) внутри устройств в схеме формирования СОМ порта. А т.к. мы работаем с готовыми устройствами, то наличие этих резисторов целиком на совести производителя "железа". Link to comment
Знайка Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 У вас на NPort, который 5650, снизу есть металлическая пластинка на 2х винтиках или нет? Link to comment
sass Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 Да есть. Это для меня открытие. Там по 3 переключателя на каждый порт, буду читать документацию и экспериментировать. Спасибо за наводку. Link to comment
Знайка Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 Попробуйте, может чего и получится. Link to comment
sass Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 Спасибо. Именно в этом и была проблема. После переключения джамперов в позицию "1КОм" все заработало. Link to comment
lutes Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 Добрый день! Аналогичная проблема. Есть счётчики Itron SL7000, через moxa nport 5150 вычитываю конфигурацию без проблем, через 4-х портовый moxa 5430i никак не получается, джампера выставлял и на 1 кОм и на 150 кОм, пробовал на всех портах, на разных moxa. Режим TCP Server , параметры режима на 5150 и 5430i абсолютно одинаковые. В чём может быть проблема? Link to comment
Знайка Posted December 20, 2023 Share Posted December 20, 2023 Добрый день. Попробуйте собрать внешнюю подтяжку Link to comment