AlexeyN Posted April 13, 2022 Share Posted April 13, 2022 Добрый день! При опросе OPC сервером (Kepware) MGate MB3180 опрашиваются только 16 устройств подключенных к Moxa по RS-485 (2-wire). Устройств подключенных к Moxa больше , а именно 19 . В чем может быть причина? Link to comment
Знайка Posted April 13, 2022 Share Posted April 13, 2022 Добрый день. Убедитесь в том, что шлюз опрашивается в рамках одной TCP сессии, а не открывается новая сессия на каждый из slave. Очень похоже, что в описанном случае происходит именно так. Link to comment