SergMal Posted March 15 Share Posted March 15 Подскажите, пожалуйста NPort 5150A в паре с IA-5150 в режиме «прозрачного» удлинения последовательной линии связи RS-485 работать будет? RS-485 двух проводная. Как понимаю, они отличаются только форм фактором (IA-5150 - на Дин рейку)... Или нет??? Link to comment
Roman_S Posted March 18 Share Posted March 18 Добрый день! NPort 5150A и NPort IA-5150, как и любые другие NPort с подходящими типами последовательных портов и режимами работы Pair Connection Master/Slave, работать друг с другом будут. Отличий между NPort 5150A и NPort IA-5150 чуть больше, чем только формат корпуса - есть также некоторые отличия по режимам работы и веб-интерфейсу (немного больше настроек в серии 5000A). Подробнее о разных сериях преобразователей NPort можно найти информацию в нашем FAQ в 3 вопросе: https://moxa.ru/files/news/faq-nport1/faq-nport.html#3 Link to comment
SergMal Posted March 21 Author Share Posted March 21 Спасибо... понятно.. просто снабженцы купили вместо NPort IA-5150, NPort 5150A, ну, раз работать будут - не критично... Link to comment