NPort W2150A статус параметра FIFO


Recommended Posts

Добрый день. К преобразователю через Port1 подключен PLC и общается с сервером как tcp клиент через точку доступа WiFi. При включении оборудования нет связи PLC c сервером, при этом на точках доступа регистрация есть и на сервере web консоль доступна. Светодиод  Serial преобразователя NPort постоянно моргает оранжевым цветом, при этом связь с портом Port 1 и сервер отсутствует. Если посмотреть во вкладке Parameter Status то значение FIFO -enabled, хотя в настройках Serial Parameter изначально установлено  значение -Disable. Для того чтобы связь появилась делаем следующее: отключаем питание Nport и снимаем разъем с Port 1, затем подключаем питание и дожидаемся устойчивого соединения по WiFi (Светодиоды Ready, WLAN и уровень сигнала- зеленый)после чего вставляем разъем в Port1 и получаем устойчивое соединение сервера с PLC. Если после таких манипуляций зайти на web консоль то значение FIFO во вкладке Parameter Status -Disable. В чем может быть проблема? Проблема появилась после пропадания связи с точкой доступа WiFi и после повторного включения оборудования . Преобразователь NPort меняли, прошивку то же-результатов нет. Пока так и работаем , каждый раз производим манипуляции с разъемом питания и портом.

Link to comment
33 minutes ago, AlexeyN said:

 

operation mode setting.JPG

Понятно, спасибо. Правильно ли я понимаю,что если NPort W2150A просто подключить к точке доступа (даже не подключая PLC), то несмотря на настройку FIFO = Disabled в мониторинге будет отображаться как FIFO = Enabled?

Link to comment
1 hour ago, AlexeyN said:

Нет. Я проверял это. Это происходит только при включении оборудования когда NPort W2150A  подключено к PLC. 

Другими словами, пока TCP Client  не установит TCP сессию, FIFO находится в статусе Enabled, так? Это можно посмотреть в разделе Serial to Network Connections. А если TCP сессия вообще не устанавливается, то FIFO так и остаётся Disabled? А в разделе Serial Port Status  счётчик RxTotalCnt при этом больше 128?

Link to comment
17 часов назад, Знайка сказал:

Другими словами, пока TCP Client  не установит TCP сессию, FIFO находится в статусе Enabled, так? Это можно посмотреть в разделе Serial to Network Connections. А если TCP сессия вообще не устанавливается, то FIFO так и остаётся Disabled? А в разделе Serial Port Status  счётчик RxTotalCnt при этом больше 128?

Да , получается так. Поверил, что при подключённом  PLC к NPort W2150A и при включении оборудования TCP сессия не устанавливается и во вкладке Serial to Network Connection ничего нет и FIFO в статусе Enabled. В разделе Serial Port Status счетчик RxTotalCnt  больше 128. 

Link to comment
4 minutes ago, AlexeyN said:

Да , получается так. Поверил, что при подключённом  PLC к NPort W2150A и при включении оборудования TCP сессия не устанавливается и во вкладке Serial to Network Connection ничего нет и FIFO в статусе Enabled. В разделе Serial Port Status счетчик RxTotalCnt  больше 128. 

Что будет, если в настройках TCP Client изменить Startup/None на Any Character/None?

Link to comment
22 минуты назад, Знайка сказал:

Что будет, если в настройках TCP Client изменить Startup/None на Any Character/None?

Попробовал. Без изменений. Сессия не устанавливается.

Link to comment
1 hour ago, AlexeyN said:

Попробовал. Без изменений. Сессия не устанавливается.

И если Force Transmit при Any Character/None поставить 0 - тоже без изменений?

Link to comment
2 часа назад, Знайка сказал:

И если Force Transmit при Any Character/None поставить 0 - тоже без изменений?

Попробовал. Так же без изменений.

Link to comment
1 час назад, Знайка сказал:

Да, какое то непонятное поведение. А что за PLC?

ACC70SC VEHICLE CONTROLLER DANAHER MOTION используется в тележке-роботе. Это не единственный PLC и поведение на других такое же. Скорее всего может проблема на стороне сервера? 

Link to comment
12 minutes ago, AlexeyN said:

ACC70SC VEHICLE CONTROLLER DANAHER MOTION используется в тележке-роботе. Это не единственный PLC и поведение на других такое же. Скорее всего может проблема на стороне сервера? 

От сервера в этой части вроде как только обслуживать запросы на установку TCP соединений корректно требуется. А у вас все PLC вот так вот потоком выдают данные без запросов от сервера? В смысле другие PLC - такие-же?

Link to comment
1 минуту назад, Знайка сказал:

От сервера в этой части вроде как только обслуживать запросы на установку TCP соединений корректно требуется. А у вас все PLC вот так вот потоком выдают данные без запросов от сервера? В смысле другие PLC - такие-же?

Есть еще PLC нового поколения которые работают так же с сервером и с ними проблем нет.У них вcтроенный в PLC модуль WIFI, они так же связываются с сервером через точки доступа.Эта проблема только со старыми типами PLC где соединение с сервером через NPort W2150A.

Link to comment
1 hour ago, AlexeyN said:

Есть еще PLC нового поколения которые работают так же с сервером и с ними проблем нет.У них вcтроенный в PLC модуль WIFI, они так же связываются с сервером через точки доступа.Эта проблема только со старыми типами PLC где соединение с сервером через NPort W2150A.

А вы их полнопроводным кабелем подключаете, или только Rx Tx Gnd?

Link to comment
3 hours ago, AlexeyN said:

Только Rx Tx Gnd.

Тогда напишите, плз, версию прошивки, серийный номер и приложите файл конфигурации.

Link to comment
46 минут назад, Знайка сказал:

Тогда напишите, плз, версию прошивки, серийный номер и приложите файл конфигурации.

Прошивка - 2.2 Build 18082311 я насколько помню ее поднимал , серийный номер-TADJB1001692

NPortW2x50A.txt

Link to comment