6 minutes ago, AlexeyN said:

Попробовал. Чудо не произошло...

А жаль. Что же, напишем умным людям, посмотрим, что скажут.

Link to comment

А ещё у меня тут такой вопрос возник: если уйти от WiFi и работать по проводу - всё то же самое в результате?

Link to comment
14 часов назад, Знайка сказал:

А ещё у меня тут такой вопрос возник: если уйти от WiFi и работать по проводу - всё то же самое в результате?

Хорошая мысль! Попробую поставить такой эксперимент.

Link to comment
54 минуты назад, Знайка сказал:

Ага, ждём

Изменил IP адрес на Ethernet порту и воткнул в него кабель напрямую в сетку к серверу.После подсоединения шнурка к Ethernet  NPort перезагружал чтобы он подхватил Ethernet. Тишина. Соединение не устанавливается ни в каком случае, даже если порт 232 передернуть. Или нужно еще в NPort какие то настройки поправить помимо изменения IP Ethernet порта?

Link to comment
7 minutes ago, AlexeyN said:

Изменил IP адрес на Ethernet порту и воткнул в него кабель напрямую в сетку к серверу.После подсоединения шнурка к Ethernet  NPort перезагружал чтобы он подхватил Ethernet. Тишина. Соединение не устанавливается ни в каком случае, даже если порт 232 передернуть. Или нужно еще в NPort какие то настройки поправить помимо изменения IP Ethernet порта?

Если Ethernet bridge=disabled, то на момент включения питания LAN должен быть подключен, что бы NPort начал работать через него. Но при отключенном последовательном интерфейсе TCP сессия в любом случае должна устанавливаться. И проверить, разумеется, что на ping отвечает.

Link to comment
2 часа назад, Знайка сказал:

Если Ethernet bridge=disabled, то на момент включения питания LAN должен быть подключен, что бы NPort начал работать через него. Но при отключенном последовательном интерфейсе TCP сессия в любом случае должна устанавливаться. И проверить, разумеется, что на ping отвечает.

Все еще проверил и чудо в этом случае произошло. С портом Ethernet напрямую все работает стабильно. Однако нам без WiFi совсем никак нельзя. Теперь понятно, надо копать что то где то с WiFi....

Link to comment
2 hours ago, AlexeyN said:

Все еще проверил и чудо в этом случае произошло. С портом Ethernet напрямую все работает стабильно. Однако нам без WiFi совсем никак нельзя. Теперь понятно, надо копать что то где то с WiFi....

Тогда непонятна закономерность "отключенное/подключенное последовательное устройство". Есть возможность измерить логические уровни, выдаваемые PLC по RS-232?

Link to comment

Ещё хотел добавить, что попробовали с вашей конфигурацией имитировать поток данных на вход RS-232 (что бы мигал оранжевый индикатор),  ну и у нас тут нормально всё поднимается и FIFO своих состояний не изменяет, то есть всё как и должно работает. На 2.2 пробовали. Может, имеет смысл записать ваш поток от PLC и попробовать проиграть именно его?

Link to comment
7 минут назад, AlexeyN сказал:

Я поробую осцилографом посмотреть уровни сигнала, но пока не знаю смогу ли записать их..

И почему при подключении напрямую через Ethernet порт нет проблем-все стабильно сразу коннектится?

Link to comment
7 minutes ago, AlexeyN said:

И почему при подключении напрямую через Ethernet порт нет проблем-все стабильно сразу коннектится?

Уровни записывать не надо, достаточно будет фотографии. Записать посылки от PLC можно при помощи PComm Terminal, например, https://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip, подсоединив PLC к ПК.

Link to comment
1 минуту назад, Знайка сказал:

Уровни записывать не надо, достаточно будет фотографии. Записать посылки от PLC можно при помощи PComm Terminal, например, https://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip, подсоединив PLC к ПК.

Ок. Попробую сделать.

Link to comment
2 часа назад, Знайка сказал:

Появилось предложение попробовать выключить параметр Serial Console в разделе Maintenace -> Console Settings

Какие из?..

setting.JPG

Link to comment
2 часа назад, Знайка сказал:

Поставьте 2.2.43

Установил. Параметр выключил. Можно говорить о том, что проблема ушла.Работает стабильно и при включении\ выключении соединятся с сервером и статус FIFO disabled. Протестирую пару дней и распространю вакцину  :rolleyes: по всем нашим NPort. Так что это была за проблема?

Link to comment
2 hours ago, AlexeyN said:

Установил. Параметр выключил. Можно говорить о том, что проблема ушла.Работает стабильно и при включении\ выключении соединятся с сервером и статус FIFO disabled. Протестирую пару дней и распространю вакцину  :rolleyes: по всем нашим NPort. Так что это была за проблема?

Небольшая проблема совместимости. Хорошо, что работает, спасибо что сообщили :rolleyes:

Link to comment
9 минут назад, Знайка сказал:

Небольшая проблема совместимости. Хорошо, что работает, спасибо что сообщили :rolleyes:

Огромное спасибо за поддержку !

Link to comment