Знайка Posted July 2, 2021 Share Posted July 2, 2021 6 minutes ago, AlexeyN said: Попробовал. Чудо не произошло... А жаль. Что же, напишем умным людям, посмотрим, что скажут. Link to comment
Знайка Posted July 5, 2021 Share Posted July 5, 2021 А ещё у меня тут такой вопрос возник: если уйти от WiFi и работать по проводу - всё то же самое в результате? Link to comment
AlexeyN Posted July 6, 2021 Author Share Posted July 6, 2021 14 часов назад, Знайка сказал: А ещё у меня тут такой вопрос возник: если уйти от WiFi и работать по проводу - всё то же самое в результате? Хорошая мысль! Попробую поставить такой эксперимент. Link to comment
Знайка Posted July 6, 2021 Share Posted July 6, 2021 2 hours ago, AlexeyN said: Хорошая мысль! Попробую поставить такой эксперимент. Ага, ждём Link to comment
AlexeyN Posted July 6, 2021 Author Share Posted July 6, 2021 54 минуты назад, Знайка сказал: Ага, ждём Изменил IP адрес на Ethernet порту и воткнул в него кабель напрямую в сетку к серверу.После подсоединения шнурка к Ethernet NPort перезагружал чтобы он подхватил Ethernet. Тишина. Соединение не устанавливается ни в каком случае, даже если порт 232 передернуть. Или нужно еще в NPort какие то настройки поправить помимо изменения IP Ethernet порта? Link to comment
Знайка Posted July 6, 2021 Share Posted July 6, 2021 7 minutes ago, AlexeyN said: Изменил IP адрес на Ethernet порту и воткнул в него кабель напрямую в сетку к серверу.После подсоединения шнурка к Ethernet NPort перезагружал чтобы он подхватил Ethernet. Тишина. Соединение не устанавливается ни в каком случае, даже если порт 232 передернуть. Или нужно еще в NPort какие то настройки поправить помимо изменения IP Ethernet порта? Если Ethernet bridge=disabled, то на момент включения питания LAN должен быть подключен, что бы NPort начал работать через него. Но при отключенном последовательном интерфейсе TCP сессия в любом случае должна устанавливаться. И проверить, разумеется, что на ping отвечает. Link to comment
AlexeyN Posted July 6, 2021 Author Share Posted July 6, 2021 2 часа назад, Знайка сказал: Если Ethernet bridge=disabled, то на момент включения питания LAN должен быть подключен, что бы NPort начал работать через него. Но при отключенном последовательном интерфейсе TCP сессия в любом случае должна устанавливаться. И проверить, разумеется, что на ping отвечает. Все еще проверил и чудо в этом случае произошло. С портом Ethernet напрямую все работает стабильно. Однако нам без WiFi совсем никак нельзя. Теперь понятно, надо копать что то где то с WiFi.... Link to comment
Знайка Posted July 6, 2021 Share Posted July 6, 2021 2 hours ago, AlexeyN said: Все еще проверил и чудо в этом случае произошло. С портом Ethernet напрямую все работает стабильно. Однако нам без WiFi совсем никак нельзя. Теперь понятно, надо копать что то где то с WiFi.... Тогда непонятна закономерность "отключенное/подключенное последовательное устройство". Есть возможность измерить логические уровни, выдаваемые PLC по RS-232? Link to comment
Знайка Posted July 7, 2021 Share Posted July 7, 2021 Ещё хотел добавить, что попробовали с вашей конфигурацией имитировать поток данных на вход RS-232 (что бы мигал оранжевый индикатор), ну и у нас тут нормально всё поднимается и FIFO своих состояний не изменяет, то есть всё как и должно работает. На 2.2 пробовали. Может, имеет смысл записать ваш поток от PLC и попробовать проиграть именно его? Link to comment
AlexeyN Posted July 7, 2021 Author Share Posted July 7, 2021 Я поробую осцилографом посмотреть уровни сигнала, но пока не знаю смогу ли записать их.. Link to comment
AlexeyN Posted July 7, 2021 Author Share Posted July 7, 2021 7 минут назад, AlexeyN сказал: Я поробую осцилографом посмотреть уровни сигнала, но пока не знаю смогу ли записать их.. И почему при подключении напрямую через Ethernet порт нет проблем-все стабильно сразу коннектится? Link to comment
Знайка Posted July 7, 2021 Share Posted July 7, 2021 7 minutes ago, AlexeyN said: И почему при подключении напрямую через Ethernet порт нет проблем-все стабильно сразу коннектится? Уровни записывать не надо, достаточно будет фотографии. Записать посылки от PLC можно при помощи PComm Terminal, например, https://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip, подсоединив PLC к ПК. Link to comment
AlexeyN Posted July 7, 2021 Author Share Posted July 7, 2021 1 минуту назад, Знайка сказал: Уровни записывать не надо, достаточно будет фотографии. Записать посылки от PLC можно при помощи PComm Terminal, например, https://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip, подсоединив PLC к ПК. Ок. Попробую сделать. Link to comment
AlexeyN Posted July 7, 2021 Author Share Posted July 7, 2021 26 минут назад, AlexeyN сказал: Ок. Попробую сделать. Записал в файл. cap4.txt Link to comment
Знайка Posted July 8, 2021 Share Posted July 8, 2021 20 hours ago, AlexeyN said: Записал в файл. cap4.txt 2.1 kB · 3 downloads Появилось предложение попробовать выключить параметр Serial Console в разделе Maintenace -> Console Settings Link to comment
AlexeyN Posted July 8, 2021 Author Share Posted July 8, 2021 2 часа назад, Знайка сказал: Появилось предложение попробовать выключить параметр Serial Console в разделе Maintenace -> Console Settings Какие из?.. Link to comment
Знайка Posted July 8, 2021 Share Posted July 8, 2021 36 minutes ago, AlexeyN said: Какие из?.. Поставьте 2.2.43 Link to comment
AlexeyN Posted July 8, 2021 Author Share Posted July 8, 2021 2 часа назад, Знайка сказал: Поставьте 2.2.43 Установил. Параметр выключил. Можно говорить о том, что проблема ушла.Работает стабильно и при включении\ выключении соединятся с сервером и статус FIFO disabled. Протестирую пару дней и распространю вакцину по всем нашим NPort. Так что это была за проблема? Link to comment
Знайка Posted July 8, 2021 Share Posted July 8, 2021 2 hours ago, AlexeyN said: Установил. Параметр выключил. Можно говорить о том, что проблема ушла.Работает стабильно и при включении\ выключении соединятся с сервером и статус FIFO disabled. Протестирую пару дней и распространю вакцину по всем нашим NPort. Так что это была за проблема? Небольшая проблема совместимости. Хорошо, что работает, спасибо что сообщили Link to comment
AlexeyN Posted July 8, 2021 Author Share Posted July 8, 2021 9 минут назад, Знайка сказал: Небольшая проблема совместимости. Хорошо, что работает, спасибо что сообщили Огромное спасибо за поддержку ! Link to comment