Добрый день! Есть счётчики Itron SL7000, с помощью программы конфигуратора через moxa nport 5150 вычитываю и заливаю конфигурацию без проблем, через 4-х портовый moxa 5430i никак не получается, джампера резисторов подтяжки выставлял и на 1 кОм, и на 150 кОм, пробовал на всех портах, на разных moxa. Режим TCP Server , параметры режима на 5150 и 5430i абсолютно одинаковые. В чём может быть проблема?

Link to comment

Добрый день!

Попробуйте обновить NPort 5430I до актуальной версии прошивки.

Если не поможет, можно проверить работоспособность последовательных портов на устройстве в режиме RS-422, замкнув прием на передачу и отправив данные на порт в терминальной утилите. В результате Вы должны получить те же данные, что и отправляли. 

Также посмотрите, как ведут себя счетчики Tx и Rx во вкладке Monitor-Async во время передачи данных, а также что отображается в Monitor-Line dj время подключения со стороны Ethernet.

Link to comment
21 hours ago, Ivan B. said:

Прошивку можно найти на сайте во вкладке Документация и ПО

https://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/standart/5400/nport-5430i/

Обратите ВНИМАНИЕ на ревизию Вашего устройства, чтобы выбрать корректный файл прошивки.

Перепрошил, не помогло. Однако, проблему решил) Оказывается во вкладке nport administrator - accessible IP были назначены IP адреса каких-то предыдущих устройств для доступа, удалил и всё заработало. В любом случае, спасибо!