mev Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 Вот еще последняя версия Active OPC Server. ftp://moxa:moxa@avtomatika.nnz.ru/ActiveOPCServer1.7_Build10041512.zip Действительно, клиент для OPC-сервера теперь связывается с сервером. Может быть и все остальные функции контроллера тоже заработают в штатном режиме. Ждем с нетерпением. С уважением Мельников Е.В. Link to comment
Irina Posted May 5, 2010 Share Posted May 5, 2010 Готова кастомизированная версия, которая запоминает состояния реле, лежит здесь: ftp://moxa:moxa@avtomatika.nnz.ru/W5340.zip Чтобы работать с ней нужно сделать следующее: Для версии 1.4: 1. Удалить утилиту ioAdmin, установить ioAdmin3.7_Build10042713 2. Запустить ioAdmin из папки \W5340\ioAdminSetup\program files\Moxa\ioAdmin\ioAdmin.exe 3. Обновить прошивку до версии 1.4.2_Build10050416_CV или 1.4_Build10042812_STD. 4. Обновить прошивку до версии Aduc845_V1.1_Build10042721_STD. Проверила, работает. Для версии 1.3 или более ранней: 1. Удалить утилиту ioAdmin, установить ioAdmin3.7_Build10042713 2. Обновить прошивку до версии 1.4.2_Build10050416_CV. 3. Обновить прошивку до версии Aduc845_V1.1_Build10042721_STD. Обратите внимание, что в этой версии функция Power On Settings для реле отключена. Link to comment
mev Posted May 5, 2010 Share Posted May 5, 2010 Готова кастомизированная версия, которая запоминает состояния реле, лежит здесь: ftp://moxa:moxa@avtomatika.nnz.ru/W5340.zip Спасибо за прошивку, прислана раньше обещанного срока. После праздников будем с ней работать. К сожалению все оборудование находится у заказчика, что затрудняет оперативную проверку. Сохранены ли возможности предыдущей прошивке по обращению к произвольному адресу в новой версии? Будут ли в финальной версии сохранены возможности данной прошивки? Будет ли продолжен выпуск данных контроллеров? C уважением Мельников Е.В. Link to comment
Irina Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Проверка доступности произвольного адреса в этой прошивке сохранена. Эта версия прошивки сделана исключительно под вас, так что в ближайший официальный релиз функция сохранения состояния реле не войдет. Скорее всего, эта опция будет включена в последующие релизы. Выпуск продолжили с конца апреля. Link to comment
ya163 Posted May 10, 2010 Author Share Posted May 10, 2010 я уже писал, что не могу прикреплять картинки из-за ограничений на форуме: "Макс. размер для одного файла: 7,91 килобайт" На windows 7 последняя версия сервера OPC не работает!!! нет соединения ни с контроллерами, ни с трейсмодом. откатились на предпоследнюю версию. Контроллеры после определенного времени перестают отвечать на команды. И для изменения состояния реле приходится дублировать команду, чтобы "пробудить контроллер" Опять же не могу прикрепить ЛОГ оборудования. тестируем новые прошивки - замечаний нет, работают 4 дня. Link to comment
ya.163 Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 ЛОГИ 20100507231915__2_.zip а это ошибка при попытке присоединиться к серверу ОРС с помощью вашего же клиента. мне нужна ТЕХПОДДЕРЖКА, нужен диалог с Вами. Не ужели Вы не заинтересованы в решении проблем? Обратите внимание на то сколько времени Я трачу на решение ВАШИХ же проблем. А Вы не можете ДАЖЕ помочь мне в мелочах, в удобстве. Проще отсидеться отмолчать? Данную тему просмотрели более двух тысяч раз!!! с 15 февраля мы выпрашиваем у Вас прошивки. За 3 месяца мы почти не сдвинулись. Нужна ли Вам такая АНТИРеклама. Link to comment
Komantsev Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 Добрый день, Ирина в командировке до конца недели. Я прекрасно понимаю Ваши эмоции. Поймите и нас правильно. Речь в Вашем случае идёт не о техподдержке, а об исправлении серьезных недоработок устройства. Техподдержка - это, как правило, помощь в выборе и настройке оборудования - вопросы, которые решаются практически в течение дня . По Вашей проблеме мы с Вами ведем диалог все 3 месяца и, поверьте, не менее активный диалог ведется с Тайванем, где, собственно, и находится центр разработки. К сожалению, мы сами (ООО "Ниеншанц-Автоматика") не являемся разработчиками устройств, и в Вашем случае не в силах сделать что-то сами. с 15 февраля мы выпрашиваем у Вас прошивки. За 3 месяца мы почти не сдвинулись. А как же Ваше предыдущее высказывание?: > тестируем новые прошивки - замечаний нет, работают 4 дня Антиреклама нам не нужна, мы всегда за правду. Собственно, для высказывания мнений и создан форум. Но все-таки форум - это не официальный ресурс техподдержки, а вспомогательный. И, все-таки, переходя к делу: Честно говоря, я немного запутался в двух последних Ваших сообщениях. Прикрепленная картинка - это касается последней версии Active OPC? А этот факт - по предпоследней версии? Контроллеры после определенного времени перестают отвечать на команды. И для изменения состояния реле приходится дублировать команду, чтобы "пробудить контроллер" Link to comment
Komantsev Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 "Макс. размер для одного файла: 7,91 килобайт" Место увеличил до 5 Мб (общий объем файлов, которые может закачать пользователь) Если будет недостаточно - дайте знать, увеличим. Link to comment
ya163 Posted May 13, 2010 Author Share Posted May 13, 2010 К делу: ошибка относится к ОРС серверу (ActiveO...ild10041512) при попытке подключиться к нему через клиент идущий в комплекте с сервером. Link to comment
mev Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Система представляет собой програмно- аппаратный комплекс, который состоит из: контроллера W5340 c двумя микропрограммами, OPC- сервера + клиент, SCADA - системы - стороннего производителя. Первоночальные проблемы по повисанию контроллера кажется устранены, говорить это мы можем с осторожностью, так как полноценные испытания мы провести пока не можем. Осталась следующая проблема: если к контроллеру долго не обращаться, то нарушается синхронизация тегов, и требуется дважды обращаться к каналу. Это проблема может быть вызванна микропрограммой, OPC- сервером, SCADA-системой. Так как родной клиент OPC не работает, мы обрадовались слишком рано, то локализовать проблему сложно. Я предполагаю, что виновата микропрограмма контроллера, либо его настройки. Дефект не смертельный, как предыдущие, но очень неприятный- вызывает смех у заказчика и наши глупые объяснения про режим сна и сбережения трафика. К сожалению имеются отечественные аналоги, которые нам непрерывно ставят в пример. С уважением Мельников Е.В. Link to comment
Irina Posted May 18, 2010 Share Posted May 18, 2010 На windows 7 последняя версия сервера OPC не работает!!! нет соединения ни с контроллерами, ни с трейсмодом. откатились на предпоследнюю версию. К делу: ошибка относится к ОРС серверу (ActiveO...ild10041512) при попытке подключиться к нему через клиент идущий в комплекте с сервером. Не совсем понятен этот момент. В итоге вы работаете с версией ActiveOPCServer1.7_Build10041512, правильно? Если, как вы пишете, она не работает под Windows 7, то с какой ОС вы сейчас работаете? а это ошибка при попытке присоединиться к серверу ОРС с помощью вашего же клиента. По поводу OPC-клиента: 1. Active OPC и ClientTest запущены на одном компьютере? 2. Какая ОС установлена на компьютере, на котором запущена программа ClientTest? Система представляет собой програмно- аппаратный комплекс, который состоит из: контроллера W5340 c двумя микропрограммами, OPC- сервера + клиент, SCADA - системы - стороннего производителя. Первоночальные проблемы по повисанию контроллера кажется устранены, говорить это мы можем с осторожностью, так как полноценные испытания мы провести пока не можем. Осталась следующая проблема: если к контроллеру долго не обращаться, то нарушается синхронизация тегов, и требуется дважды обращаться к каналу. Это проблема может быть вызванна микропрограммой, OPC- сервером, SCADA-системой. Так как родной клиент OPC не работает, мы обрадовались слишком рано, то локализовать проблему сложно. Я предполагаю, что виновата микропрограмма контроллера, либо его настройки. Дефект не смертельный, как предыдущие, но очень неприятный- вызывает смех у заказчика и наши глупые объяснения про режим сна и сбережения трафика. К сожалению имеются отечественные аналоги, которые нам непрерывно ставят в пример. С уважением Мельников Е.В. Для решения проблемы с двойным обращением к каналу обновите прошивку до версии во вложении (FWR_W5340_V1.4.2_Build10051818_CV.2kp) и настройте функцию Heartbeat. FWR_W5340_V1.4.2_Build10051818_CV.zip Link to comment
ya163 Posted May 18, 2010 Author Share Posted May 18, 2010 на последней версии ОРС сервера (ActiveO...ild10041512): нет связи между ОРС сервером и оборудованием, а также сервером и клиентами. при попытке подключения клиента выдается ошибка (фото я уже выкладывал) сейчас работает: windows 7 + OPC (версия 1.5 от 12.06.2009) сервер и клиент находятся на одном ноутбуке samsung, windows 7 (лиценз., все заплатки установлены). опишите пожалуйста по подробнее функцию Heartbeat. Link to comment
Irina Posted May 19, 2010 Share Posted May 19, 2010 Официально AOPC поддерживает только Windows 2000, XP и 2003. Вот бета-версия с поддержкой Windows 7 и Vista: ftp://moxa:moxa@avtomatika.nnz.ru/ActiveOPCServer1.7.1_Build10051910.zip опишите пожалуйста по подробнее функцию Heartbeat. Имеется в виду Heartbeat Interval во вкладке Active Tags. Насколько я помню, он у вас 60 с. Эта функция не только отправляет подтверждения об активности ioLogik в AOPC, но и сообщает оператору связи, что соединение все еще используется. Link to comment
ya163 Posted May 19, 2010 Author Share Posted May 19, 2010 установили последние прошивки при перепрошивки обратил внимание на отсутствие вкладки Celllular Reconnection в ioAdmin, прошу внести изменения в релиз - совсем не удобно снимать контроллер, вытаскивать сим карту и т.п. AOPC снова ругается при попытке подключения к серверу(галочка system - register OPC as Service снята) - обратил внимание, что тоже самое действие, но при установленной галочке: клиент который обращается к АОРС зависает. что означают пункты hearbeat tolerance и output control timeout? хотелось бы получить возможность управлять выходами напрямую из АОРС Link to comment
Irina Posted May 20, 2010 Share Posted May 20, 2010 установили последние прошивки при перепрошивки обратил внимание на отсутствие вкладки Celllular Reconnection в ioAdmin, прошу внести изменения в релиз - совсем не удобно снимать контроллер, вытаскивать сим карту и т.п. С новой прошивкой вкладка Celluler Reconnection как и все остальные функции на месте: У вас не так? Для чего нужно "снимать контроллер, вытаскивать сим карту и т.п."? Link to comment
ya163 Posted May 20, 2010 Author Share Posted May 20, 2010 важно: 1. При попытке подключения к АОРС ошибка . В АОРС видны контроллеры, но ТЕГи описаны с ошибками (см. вложение ) переодически связь с приборами обрывается. логи в приложении err.zip Обратил внимание, что часто появляется ошибка 10053 (78.24.60.129)[Handle:2696] Port 9500 Modbus Slave accept : 2010.05.20 22:36:55 (78.24.60.129)[Handle:2660] Port 9500 Modbus Slave Socket Error,Error Code is 10053 : 2010.05.20 22:36:55 (78.24.60.129)[Handle:2660] Port 9500 Modbus Slave disconnect : 2010.05.20 22:36:55 Через трейсмод подключаюсь к АОРС, теги видны, считываются. Не получается записать значение для каналов РЕЛЕ. 2.>>У вас не так? У нас этой вкладки НЕТ. версия ioAdmin (3.7 10010716) >>Для чего нужно "снимать контроллер, вытаскивать сим карту и т.п."? Думал этими танцами с бубном вернуть вкладку, т.к. вы таким образом уже описывали. на будущее: через GPRS посредством АОРС практически не возможно подключиться к прибору через ioAdmin, при считывании параметров 5340 связь постоянно обрывается. Link to comment
ya163 Posted May 21, 2010 Author Share Posted May 21, 2010 вопрос снят. установили AOPC ( 1,7 10041512 ) на windows xp, запускаем - выбираем system - network interface. мы подключаемся к контроллерам через 3G модем. В АОРС отсутствует выбор модема. Link to comment
ya163 Posted May 21, 2010 Author Share Posted May 21, 2010 2.>>У вас не так?У нас этой вкладки НЕТ. версия ioAdmin (3.7 10010716) >>Для чего нужно "снимать контроллер, вытаскивать сим карту и т.п."? Думал этими танцами с бубном вернуть вкладку, т.к. вы таким образом уже описывали. на ХР вкладка появилась на ioAdmin (версия 3,7 1004713) Link to comment
ya163 Posted May 21, 2010 Author Share Posted May 21, 2010 как работает функция? "carrier check before system restart" Link to comment
Irina Posted May 21, 2010 Share Posted May 21, 2010 Вы меня окончательно запутали. Давайте вернемся к этому сообщению, все по порядку. -----1----- установили последние прошивки при перепрошивки обратил внимание на отсутствие вкладки Celllular Reconnection в ioAdmin, прошу внести изменения в релиз - совсем не удобно снимать контроллер, вытаскивать сим карту и т.п. На XP - все нормально, на Windows 7 - вкладка Cellular Reconnection отсутствует? Я тестирую на рабочем компьютере с Windows XP, попробую в понедельник протестировать на Windows 7. -----2----- AOPC снова ругается при попытке подключения к серверу(галочка system - register OPC as Service снята) - обратил внимание, что тоже самое действие, но при установленной галочке: клиент который обращается к АОРС зависает. 1) Проблема с соединением возникает только в ПО ClientTest? Можете ли вы подключиться к AOPC Server из SCADA-системы? 2) Еще раз уточните - какую версию AOPC вы используете? 3) Во время запуска OPC ClientTest просит ли он загружаться от имени администратора? -----3----- что означают пункты hearbeat tolerance и output control timeout? hearbeat tolerance - время ожидания сигнала hearbeat, перед тем как AOPC Server зафиксирует таймаут. output control timeout - это время после которого будет зафиксирован таймаут, когда вы посылаете команду из OPC клиента. -----4----- хотелось бы получить возможность управлять выходами напрямую из АОРС Active OPC Server - это промежуточное программное обеспечение между модулями ioLogik и SCADA, его задача - только обеспечивать передачу данных. Возможность управления выходами из AOPC не поддерживается и введение такой функции не планируется. Управление выходами можно осуществлять либо из OPC клиента, либо из ioAdmin. вопрос снят. Какой именно? Link to comment
mev Posted May 23, 2010 Share Posted May 23, 2010 Вчера получили доступ к всему оборудованию и перепрошили 8 контроллеров. Комппьютер : Active OPC и ClientTest 1.7.1 Lite Bild 10051910, систему переставили на XP HE, SCADA - TRACE MODE 6 Прошивки в контроллере FWR_W5340_V1.4.2_Build10051818_CV и W5340\FWR_Aduc845_V1.1_Build10042721_STD Спустя сутки в сети остались два контроллера из восьми. Active OPC сервер MOXA теперь не связывается со скадой, соединение формально происходит , но значения переменных не передаются. Родной ClientTest теперь связывается с OPC, но управление из него не происходит. Значения передаются правильно. Чужой клиент - фирмы ФАСТВЕЛ, также связывается с OPC, но управление не происходит.Значения передаются правильно. Как то все стало совсем загадочно и очень грустно. Link to comment
ya163 Posted May 23, 2010 Author Share Posted May 23, 2010 предлагаю настроить удаленный доступ для Вас и показать все наглядно. Link to comment
mev Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 последовательно устанавливал разные версии OPC (последнии цифры релизов) 51910 41512 21115 - с этой версией раньше все работало. связь с SCADA не восстановилась, OPC видит часть контроллеров. В чем может быть проблема? Link to comment
mev Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 Посылаю Вам настройки контроллера ik5340_6.txt ik5340_6.txt Link to comment
Irina Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 Возможно, проблему вызывает Windows XP Home Edition. Пожалуйста, сделайте следующее: 1) Создайте в ClientTest теги для DI и DO. Проверьте, можете ли вы изменить состояние дискретного выхода. Проверьте, изменяется ли тег дискретного ввода после физического изменения состояния канала. 2) Проверьте, можно ли изменить состояние реле из утилиты ioAdmin с помощью функции Relay Test. 3) Сохраните лог из AOPC Server и пришлите его нам. Если есть возможность сделать удаленный доступ к контроллерам - это было бы отлично. Link to comment