предлагаю перевести меня в БЕТА тестеры.

ошибки:

при попытке прошивки появляется ошибка, связанные с неправильным определением типа переменной.

Этот баг исправлен, утилита лежит здесь: ftp://moxa:moxa@avtomatika.nnz.ru/ioAdminSetup.rar.

Link to comment
  • Replies 96
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Скачали, попробуем.

Есть ли какие новости по решению проблемы отключения ТЭГов во время простоя системы ?

Мигающий индикатор GPRS - это переход GSM модуля в режим Sleep?

 

С уважением Мельников Е.В.

Link to comment

Разработчики в данный момент пытаются решить проблемы со связью, но смоделировать вашу ситуацию не совсем получается, поэтому к вам еще несколько вопросов.

 

еще, самая серьезная проблема:

 

Ноутбук самсунг, виндовс 7, ТМ6 (т.е. трейс мод 6), ОРС сервер Мокса , контроллер Мокса 5340 ( 6 штук)

 

Запускаем проект в ТМ6, все параметры всех 6 контроллеров отображаются нормально.

 

Оставляем в работе (оба РЕЛЕ в состоянии "1"), ноутбук засыпает после некоторого времени (тоже проявляется если выключать ноутбук), после включения параметры реле ОРС - "0" всех 6 контроллеров.

 

Пытаемся пока локализовать проблему, думаю что ОРС сервер сам при включении устанавливает нули у РЕЛЕ.

 

вачдог выключен, три раза после того как ноутбук засыпал, после пробуждения он переключал реле в "0"

 

1. После того, как компьютер выходит из спящего режима, реле выключаются физически, правильно?

 

2. После этого в Active OPC в колонке статус соединения отображается как GOOD или BAD?

 

3. Если запустить только Active OPC, без TraceMode, реакция на спящий режим компьютера будет та же самая?

 

4. Не могли бы вы выслать файл конфигурации ioLogik W5340?

 

 

вопрос:

пытаемся изменить состояние реле (после 10 минут покоя) в ТЭГах появляется в строчке Value значение "-1". состояние остается прежним.

Что означает? Какие причины?

 

после старта ТМ6 контроллры считываются и меняют состояние реле нормально, после паузыкаждому реле каждого контроллера приходиться посылать по 2 команды после 1, контролер отключается от ОРС сервера(в логах появляется строчка дисконект)и через5-10 секунд подключается снова при

этом он уже правильно реагирует на команды

 

5. После того, как значение меняется на "-1", статус соединения отображается как GOOD или BAD?

 

6. Включен ли у вас "heartbeat"?

 

 

В ОРС сервере существует ли возможность вести ЛОГИ? по программе есть пункт сохранения ЛОГОВ, но они не записываются.

 

Это возможность будет реализована в новом релизе Active OPC.

Link to comment

В пятницу сможем получить доступ к контроллерам, постараемся считать новый конфигурационный файл и прислать

С уважением Мельников Е.В.

Пока посылаю Вам старый файл до смены версии прошивки контроллера.

Link to comment

Здравствуйте еще раз.

подключаюсь опять к беседе :rolleyes:

Попытаюсь заново обозначить имеющиеся проблемы:

 

1. Наблюдали: при пробуждении ноутбука из сна, все теги относящиеся к реле в ОРС сервере всех установленных контроллеров устанавливаются в "0", тоже происходит и в контроллерах. При попытках вручную смоделировать ситуацию - из 5-6 таких "перезагрузок", только один раз удалось повторить ошибку. При этом ноутбук сам заснул по истечению времени. Режим питания стоял по умолчанию. Каждый раз запускался только ОРС сервер, ТМ6 не использовался. Для себя решил проблему - отключил режим "СОН".

На колонку GOOD и BAD в АктивОРС с самого начала не обращал внимания, т.к. в ней половина тегов указана как BAD, при этом связь работает отлично. Из-за отсутствия ноутбука не могу сейчас продемонстриовать копию экрана.

 

2. запускаем проект в ТМ6, связь есть, контроллеры откликаются на команды оператора из проекта в ТМ6. После паузы в 10-15 минут для того чтобы переключить реле из одного состояния в другое приходится посылать по 2 команды.

например, реле 1 выключено, посылаем "1", в АктивОРС тег становится равным "-1" (ТМ6 видит значение тега как 65535). посылаем снова "1" - реле Включается. при этом такая перезагрузка реле1 не влияет на связь с реле2, для управления требуется повторить все выше перечисленное и для реле2.

"heartbeat" включен и равен 60 с.

 

К сожалению не могу пока локализовать ошибку из-за отсутствия ноубука.

Предложение: внести изменение АктивОРС, чтобы стало возможным управлять непосредственно с сервера каналами контроллеров.

Link to comment

Оффтоп конечно, но не приятно: сайт не дает загрузить принтскрин <_<

 

 

Использовано места 492,09 килобайт из 500 килобайт

Неудачная загрузка. Файл имеет размер больше допустимого

Link to comment

Пытался локализовать проблему №2 из предыдущего поста, обратил внимание на:

При попытке подключения к ОРС серверу локально через клиент идущий в комплекте с сервером появляется ошибка 800702е4.

Ошибка заключена в сервере, т.к. пробовали ОРС-клиент от фаствел - эффекта никакого, связи нет.

Link to comment

Сегодня получили доступ к оборудованию. В течение недели контроллеры были включены,

обращений к ним не было.

В результате имеем:

1. Доступа к контроллерам через GPRS нет.

2. На месте имеем из семи включенных контроллеров:

а)индикатор GPR не активен ни на одном

б)три контроллера - уровень сигнала связи = 0

в)четыре контроллера - уровень сигнала = maх

г) индикатор DATA на всех - мигает периодически, посылки идут с высокой частотой

После перезагрузки(снятия питания) связь восстановилась на всех контроллерах, уровень сигнала максимальный.

У контроллеров IP-адрес динамический, может быть повисание контроллеров связано с этим?

 

Посылаю ошибку выдаваемую OPC-клиентом при попытке установить связь с сервером

и экран работы OPC-сервера

 

Обещанные две недели до финальной версии прошивки уже прошли.

Лимит доверия к нам у заказчика, похоже тоже заканчивается.

 

С уважением Мельников Е.В,

 

post-858-1269464924_thumb.png

post-858-1269464914_thumb.jpg

Link to comment

Прошло восемь часов.

Контроллеры были оставлены с включенными реле.

Утром все выходы сброшены в нулевое состояние.

Связь с контроллерами хорошая.

 

Выходы были установлены из Trace Mode, после

закрытия Scada я проверил по OPC состояние

выходных реле- все включено.

Затем ноутбук был выключен.

Link to comment

Хотелось бы получить ТЕХ поддержку <_>

Добрый день,

Про Вас ни в коем случае не забыли. Более того, завтра будет встреча с тайваньцами по поводу комплексного решения Вашей проблемы. О результатах обязательно вас проинформируем.

(я понимаю, что пока это только моральная поддержка... но делаем всё что можем, поверьте)

Link to comment

Добрый день,

Про Вас ни в коем случае не забыли. Более того, завтра будет встреча с тайваньцами по поводу комплексного решения Вашей проблемы. О результатах обязательно вас проинформируем.

(я понимаю, что пока это только моральная поддержка... но делаем всё что можем, поверьте)

Ждем с нетерпением.

Сидим на пороховой бочке, которая почему- то еще не взорвалась.

Каждый день ждем взрыва.

 

С уважением Мельников Е.В.

Link to comment

Есть ли какие то новости?

Надо ли нам планировать переделку нашего оборудования

на другие контроллеры, это где то месяц работы (в лучшем случае) и приличные материальные затраты?

Кроме того, оборудование смонтированно в труднодоступном месте.

У нас на счету буквально каждый день!

 

Ситуация совершенно не понятная.

Идет ли работа над новой прошивкой?

Может быть это аппаратные недоработки?

Может быть MOXA просто кинула данное изделие?

 

Штрафные санкции к нам могут заметно превысить стоимость

наших основных фондов, а терять их не хочется.

 

С уважением Мельников Е.В.

Link to comment

По результатам вчерашнего обсуждения проблемы с представителями Moxa. Они признают наличие существенных недоработок, официальное письмо будет готово в ближайшие дни. К сожалению, решить проблемы с устройством возможно будет только к середине апреля.

Link to comment
  • 2 weeks later...

По результатам вчерашнего обсуждения проблемы с представителями Moxa. Они признают наличие существенных недоработок, официальное письмо будет готово в ближайшие дни. К сожалению, решить проблемы с устройством возможно будет только к середине апреля.

 

Середина апреля через два дня, будет ли решение нашей проблемы?

 

С уважением Мельников Е.В.

Link to comment

Вот и прошивка. Бета-версия, потому что в официальном релизе будут добавлены некоторые новые функции.

 

Спасибо. Завтра едем пробовать.

Известны ли внесенные изменения в прошивке?

Надо ли менять настройки?

В каком режиме теперь работает Watchdog?

Будет ли он сбрасывать весь контроллер

или только GPRS модуль?

 

С уважением Мельников Е.В.

Link to comment

установили прошивку на один контроллер.

Опять о наболевшем, при отсутствии связи перезагружается сам контроллер, с ним переключаются и реле. Для нас этот момент очень критичен.

Я так понял, что перезагрузка происходит при отсутствии связи между ОРС сервером и моксой.

Это не правильно:

1 вариант. на симке закончились деньги, GPRS отключается, мокса начинает судорожно перезагружаться через 2-3 минуты.

2. вариант. ОРС сервер выключен, но GPRS интернет на моксе работает, зачем нужно перезагружать моксу????

 

Хотелось бы иметь возможность самому устанавливать время проверки связи и отключать эту функцию, по необходимости. Я предлагаю проверять GPRS интернет на моксе по пингу с каким-нибудь интернет сервером, например Яндекс или др. При этом выбор сервера должен прописываться мною.

 

Установили SD карточку в моксу, хотели получить логи работы контроллера - у нас не получилось, на карточку ничего за 20 минут работы не записалось. В настройка галочки все поставили (см. приложение к ответу)

 

напрягает <_< : Я уже просил, чтобы мне увеличили доступный размер для закачки файлов. Поэтому выслать вам конфигурацию с моксы в архиве не могу!!!

Работу по поиску ошибок делаем за ваших инженеров, при этом вы создаете еще столько неудобств мне.

Если мокса на SD карту только записывает параметры входов, то прошу внести изменения в следующую прошивку и предусмотреть эту возможность. Хочется большей информативности от контроллера, надоело гадать.

 

 

 

мой пост от 19.3.2010, 22:32 http://www.moxa.ru/forum/index.php?showtopic=922&view=findpost&p=2875

я заметил, что если снять галочку с параметра OPC.

привожу отрывок из конфигурации

[14. Active OPC Server Settings]

------------------------------

AOPC_ENABLE= 1

Port00 =9900

IP00 =xx.xx.xx.xx (тут стоит ИП адрес как положено)

AI_TAG_PERCENT_EN00 =1

AI_TAG_PERCENT_EN01 =1

AI_TAG_PERCENT_EN02 =1

AI_TAG_PERCENT_EN03 =0

 

AI_TAG_INTERVAL_EN00=0

AI_TAG_INTERVAL_EN01=0

AI_TAG_INTERVAL_EN02=0

AI_TAG_INTERVAL_EN03=1

 

DO_TAG_EN00 =1

DO_TAG_EN01 =1

DO_TAG_EN02 =1

DO_TAG_EN03 =1

DO_TAG_EN04 =1

DO_TAG_EN05 =1

DO_TAG_EN06 =1

DO_TAG_EN07 =1

DO_TAG_EN08 =1

DO_TAG_EN09 =1

 

DI_TAG_EN00 =1

DI_TAG_EN01 =1

DI_TAG_EN02 =1

DI_TAG_EN03 =1

DI_TAG_EN04 =1

DI_TAG_EN05 =1

DI_TAG_EN06 =1

DI_TAG_EN07 =1

 

VC_TAG_EN00 =0

VC_TAG_EN01 =0

VC_TAG_EN02 =0

VC_TAG_EN03 =0

VC_TAG_EN04 =0

VC_TAG_EN05 =0

VC_TAG_EN06 =0

VC_TAG_EN07 =0

VC_TAG_EN08 =0

VC_TAG_EN09 =0

 

HEARTBEAT_INTERVAL =60

HEARTBEAT_UNIT =1

 

AI_PERCENT00 =10

AI_PERCENT01 =10

AI_PERCENT02 =10

AI_PERCENT03 =10

AI_INTERVAL00 =1

AI_INTERVAL01 =1

AI_INTERVAL02 =1

AI_INTERVAL03 =10

AI_INTERVAL_UNIT00 =2

AI_INTERVAL_UNIT01 =2

AI_INTERVAL_UNIT02 =2

AI_INTERVAL_UNIT03 =2

 

DI_ONCHANGE =1

DI_INTERVAL_EN =0

DI_INTERVAL =2

DI_INTERVAL_UNIT =2

 

VC_INTERVAL00 =1

VC_INTERVAL01 =1

VC_INTERVAL02 =1

VC_INTERVAL03 =1

VC_INTERVAL04 =1

VC_INTERVAL05 =1

VC_INTERVAL06 =1

VC_INTERVAL07 =1

VC_INTERVAL08 =1

VC_INTERVAL09 =1

VC_INTERVAL_UNIT00 =1

VC_INTERVAL_UNIT01 =1

VC_INTERVAL_UNIT02 =1

VC_INTERVAL_UNIT03 =1

VC_INTERVAL_UNIT04 =1

VC_INTERVAL_UNIT05 =1

VC_INTERVAL_UNIT06 =1

VC_INTERVAL_UNIT07 =1

VC_INTERVAL_UNIT08 =1

VC_INTERVAL_UNIT09 =1

----------------------------------------------

 

то проблема описаная выше не возникает.

 

проблема с ОРС сервером описаная в посте http://www.moxa.ru/forum/index.php?showtopic=922&view=findpost&p=2898 так и не решена. Ждем обновления самого ОРС сервера.

Прошу внести изменения в сервер ОРС, чтобы в самом активОРС появилась возможность управления каналами.

Link to comment

Будет ли решение по прошивке? Или нам надо добавлять внешнюю энергонезависимую

ячейку памяти к контроллеру? Например поставить дополнительно контроллер Owen с дискретными

входами/выходами в качестве ячейки памяти, а Моха по перезагрузке будет выполнять

программу Click&Go и опрашивать ячейки памяти.

 

Если серьезно, то прошла половина месяца, проблема как была так и осталась.

В качестве игрушки - контроллер подходит,

в качестве дистанционного устройства управления - нет.

 

Требуется не так много:

 

1. При потери канала связи должен перегружатся GSM модуль, а не контроллер,

2. После перезагрузки должны сохраняться состояния управляющих реле,

в противном случае, постоянно нужно задействовать канал связи, а это не проводной Ethernet,

а весьма дорогостоящий канал связи. Ежедневно у нас уходит порядка 300 рублей, при периодическом обмене.

 

С уважением Мельников Е.В.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Чтобы заставить работать эту бета-версию, нужно будет сделать следующее:

1. Вытащите из устройства SIM-карту и SD-карту.

2. Обновите прошивку до версии Build10042019_STD.

3. Удалите текущую версию утилиты ioAdmin.

4. Установите ioAdmin3.7_Build10042011.

Лежит здесь: ftp://moxa:moxa@avtomatika.nnz.ru/ioAdmin3.7_Build10042011.zip

5. Запустите ioAdmin.

6. Во вкладке GPRS Settings введите APN, имя пользователи и пароль, выберите частоту (даже если уже стоит правильная частота, выберите ее снова). Нажмите на кнопку Update и перезапустите ioLogik.

 

post-219-1277798998,06_thumb.jpg

 

7. Отключите питание от ioLogik’а и вставьте SIM-карту.

Прошу прощения за такой «танец с бубном», но по-другому, похоже, бета-версия не работает.

 

В ioAdmin появится вкладка Celllular Reconnection. Там можно установить любой IP-адрес, который будет пинговаться для проверки состояния соединения.

FWR_W5340_V1.4_Build10042019_STD.zip

Link to comment
Guest Гость_mev_*

Чтобы заставить работать эту бета-версию, нужно будет сделать следующее:

 

Спасибо.

Скачали. Будем пробовать.

С нетерпением ждем версию с сохранением состояний выходов после перезагрузки.

 

С уважением Мельников Е.В.